就单独的一个幼儿园,需要设置消防控制室吗?幼儿园里面水暖没有需要联动的。但是现在应急照明需要设置集中电源的,这个必须要联动吗? 面积多大?幼儿园按人员密集场所计算 有几个疑问,1.大中型幼儿园等才需要设置火灾报警,在没有其他联动设施的情况下,没有火灾报警就不需要消防控制室的吧2.是不是必须集中控制,应急照明规范的要求是有火灾报警才宜设置集中控制型
3.集中电源和集中控制不是强关联的吧,选择非集中电源非集中控制型应该也可以把,只是目前没有主流产品,往后可能也会有厂家出的吧 ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 09:58
面积多大?幼儿园按人员密集场所计算
中型幼儿园,没有夜宿 xyw9630510 发表于 2023-1-31 09:59
中型幼儿园,没有夜宿
50016 8.3.4-5应该是上喷淋的你应该有联动。消控室可以和保安室合用但是得达到机房要求 xyw9630510 发表于 2023-1-31 09:59
中型幼儿园,没有夜宿
另外多说一句烟感和喷淋要求设置的场合基本差不多。基本都是一个确定做另一个也得做了 ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 10:12
另外多说一句烟感和喷淋要求设置的场合基本差不多。基本都是一个确定做另一个也得做了
湿式喷淋联动他自己系统就可以完成,预作用的才需要火灾自动报警联动 ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 10:12
另外多说一句烟感和喷淋要求设置的场合基本差不多。基本都是一个确定做另一个也得做了
大型中型幼儿园是必须要设置火灾自动报警的。我是问可不可以设置区域的,区域的不需要设置消防控制室 xyw9630510 发表于 2023-1-31 10:21
大型中型幼儿园是必须要设置火灾自动报警的。我是问可不可以设置区域的,区域的不需要设置消防控制室
那没了,必须要设,应急照明属于联动内容,见火灾报警规范4.9.1 幼儿园还有单独建造的?要不是住宅小区,要不是教育园区,这样可以合用消防控制室 如果只有火灾报警,没有联动,可以上区域系统,报警器设置在值班室,给接点到疏散照明控制器 xyw9630510 发表于 2023-1-31 10:17
湿式喷淋联动他自己系统就可以完成,预作用的才需要火灾自动报警联动
19S910 的24和27页的罗盘图看一下吧 树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 10:47
如果只有火灾报警,没有联动,可以上区域系统,报警器设置在值班室,给接点到疏散照明控制器
是以前的小学改造成幼儿园,周围没有消防控制室的 ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 11:09
19S910 的24和27页的罗盘图看一下吧
湿式喷淋的联动控制方式不就是湿式报警阀压力开关的动作信号触发吗? 树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 10:47
如果只有火灾报警,没有联动,可以上区域系统,报警器设置在值班室,给接点到疏散照明控制器
火规是应急照明集中控制的 非集中控制的都要求联动控制器。消防应急照明技术标准里面倒是可以用区域报警系统控制