zhouke 发表于 2023-1-31 11:53:56

按55037的要求,幼儿园不论大小均需设FAS。

rainmen_73 发表于 2023-1-31 12:39:57

zhouke 发表于 2023-1-31 11:53
按55037的要求,幼儿园不论大小均需设FAS。

现行民标对小型幼儿园也要求设

ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 13:53:49

xyw9630510 发表于 2023-1-31 11:26
湿式喷淋的联动控制方式不就是湿式报警阀压力开关的动作信号触发吗?

你说的是自动启动。水专业要求是自动启动与手动启动两个方式。如果只有报警控制器是无法满足手动控制的要求(消防联动控制器上的手动启动盘。老话也有叫硬线的)

ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 13:55:53

zhouke 发表于 2023-1-31 11:53
按55037的要求,幼儿园不论大小均需设FAS。

能说下具体条数么?刚才看了两圈没看到

zhouke 发表于 2023-1-31 14:07:37

ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 13:55
能说下具体条数么?刚才看了两圈没看到

GB55037-2023/8.3.2-8

xyw9630510 发表于 2023-1-31 14:12:51

ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 13:53
你说的是自动启动。水专业要求是自动启动与手动启动两个方式。如果只有报警控制器是无法满足手动控制的要 ...

硬线是设置消防控制室才有,属于手动控制方式

zhouke 发表于 2023-1-31 14:13:31

rainmen_73 发表于 2023-1-31 12:39
现行民标对小型幼儿园也要求设

说的是。55037如此规定则成为了强条。

xyw9630510 发表于 2023-1-31 14:15:20

zhouke 发表于 2023-1-31 14:13
说的是。55037如此规定则成为了强条。

最新的商店也没有面积要求了。丙类厂房倒是明确了高层丙类厂房 地下丙类才需要设置

890214 发表于 2023-1-31 16:48:41

rainmen_73 发表于 2023-1-31 12:39
现行民标对小型幼儿园也要求设

对小型幼儿园,设独立式烟感是否可以?

jerknight 发表于 2023-1-31 17:28:33

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 10:43
幼儿园还有单独建造的?要不是住宅小区,要不是教育园区,这样可以合用消防控制室

当然有独立建造的   私立的单独圈块地做的。。前年做过一个。

ShadowShinyui 发表于 2023-1-31 17:52:53

zhouke 发表于 2023-1-31 14:07
GB55037-2023/8.3.2-8

哦哦我之前一直对这个理解错了。当成得符合后面面积的幼儿园了。。谢谢

lyzzb 发表于 2023-2-2 08:49:15

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 10:43
幼儿园还有单独建造的?要不是住宅小区,要不是教育园区,这样可以合用消防控制室

那从管理上也得分开,

小小军 发表于 2023-10-23 16:33:47

xyw9630510 发表于 2023-1-31 10:17
湿式喷淋联动他自己系统就可以完成,预作用的才需要火灾自动报警联动

你说的是预作用系统可以不做自动报警,但是一栋建筑规范要求做自动报警的情况,那喷淋肯定就要联动了,就要消控室了

xyw9630510 发表于 2023-10-24 09:45:15

小小军 发表于 2023-10-23 16:33
你说的是预作用系统可以不做自动报警,但是一栋建筑规范要求做自动报警的情况,那喷淋肯定就要联动了,就 ...

我说的是预作用喷淋是必须做自动报警的。

huo 发表于 2023-10-24 11:49:57

1、按规范来说,只做报警,没有联动,那就可以做区域报警系统,非消防电源切除、消火栓、喷淋不算联动。图集上也就是手报、警报器、探测器。消火栓按钮直接连接到消火栓泵。
2、但是,很多审图的可能会要求按集中考虑。
3、另外做区域报警,水专业做喷淋的话,信号阀水流指示器信号没地儿接了,只能做到值班室,做信号显示装置,感觉有些别扭。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 幼儿园能设置区域报警系统吗?