lh19930615 发表于 2023-1-30 16:43:00

发电机控制柜怎么防水?

审图提了“发电机组配电柜设置在发电机房内,应采用防水措施”,请问这个防水措施怎么做

学会习以为常 发表于 2023-1-30 17:00:08

文字注明就行了吧

珠海偶遇 发表于 2023-1-30 18:53:44

比如箱柜防护等级 IPXX

雷风zy 发表于 2023-1-31 10:19:35

防护等级IP55 下设300mm的承台,应该够了吧

lyzzb 发表于 2023-1-31 10:24:00

引用规范哪一条呢?机房本身地面标高比室外高 已经是一种防水措施了。

不代表 发表于 2023-1-31 13:38:50

配电柜基础抬高,机房设门槛

zhouke 发表于 2023-1-31 14:16:22

发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。

lh19930615 发表于 2023-1-31 15:19:12

zhouke 发表于 2023-1-31 14:16
发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。

没写依据,可能是审图的一厢情愿吧

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 15:21:06

lh19930615 发表于 2023-1-31 15:19
没写依据,可能是审图的一厢情愿吧

可能是怕发电机房喷淋

lh19930615 发表于 2023-1-31 16:15:45

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 15:21
可能是怕发电机房喷淋

那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 16:17:52

lh19930615 发表于 2023-1-31 16:15
那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗

可以

jerknight 发表于 2023-1-31 17:29:42

要IP55吧   发电机房内有喷淋

lh19930615 发表于 2023-1-31 17:31:30

树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 16:17
可以

树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像那种单供一段母线,容量稍小的发电机组都是自带控制柜的,这个防护等级不是设计能控制的吧?这种也从来没被提过要防水...

树欲静而风不止 发表于 2023-2-2 10:47:28

lh19930615 发表于 2023-1-31 17:31
树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像 ...

是的,设计控制不了发电机,所以光要求配电柜,确实意义不大

xkh721218 发表于 2023-2-2 11:05:11

估计是审图的看错为消防水泵房了,可和审图沟通解决。