[求助] 发电机控制柜怎么防水?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-30 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提了“发电机组配电柜设置在发电机房内,应采用防水措施”,请问这个防水措施怎么做

发表于 2023-1-30 17:00:08 | 显示全部楼层
文字注明就行了吧
     
发表于 2023-1-30 18:53:44 | 显示全部楼层
比如箱柜防护等级 IPXX
     
发表于 2023-1-31 10:19:35 | 显示全部楼层
防护等级IP55 下设300mm的承台,应该够了吧
     
发表于 2023-1-31 10:24:00 | 显示全部楼层
引用规范哪一条呢?机房本身地面标高比室外高 已经是一种防水措施了。
     
发表于 2023-1-31 13:38:50 | 显示全部楼层
配电柜基础抬高,机房设门槛
     
发表于 2023-1-31 14:16:22 | 显示全部楼层
发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。
     
 楼主| 发表于 2023-1-31 15:19:12 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-1-31 14:16
发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。

没写依据,可能是审图的一厢情愿吧
发表于 2023-1-31 15:21:06 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-1-31 15:19
没写依据,可能是审图的一厢情愿吧

可能是怕发电机房喷淋
     
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:15:45 | 显示全部楼层

那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗
发表于 2023-1-31 16:17:52 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-1-31 16:15
那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗

可以
     
发表于 2023-1-31 17:29:42 | 显示全部楼层
要IP55吧   发电机房内有喷淋
     
 楼主| 发表于 2023-1-31 17:31:30 | 显示全部楼层

树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像那种单供一段母线,容量稍小的发电机组都是自带控制柜的,这个防护等级不是设计能控制的吧?这种也从来没被提过要防水...
发表于 2023-2-2 10:47:28 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-1-31 17:31
树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像 ...

是的,设计控制不了发电机,所以光要求配电柜,确实意义不大
     
发表于 2023-2-2 11:05:11 | 显示全部楼层
估计是审图的看错为消防水泵房了,可和审图沟通解决。