发电机控制柜怎么防水?
审图提了“发电机组配电柜设置在发电机房内,应采用防水措施”,请问这个防水措施怎么做文字注明就行了吧 比如箱柜防护等级 IPXX 防护等级IP55 下设300mm的承台,应该够了吧 引用规范哪一条呢?机房本身地面标高比室外高 已经是一种防水措施了。 配电柜基础抬高,机房设门槛 发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。 zhouke 发表于 2023-1-31 14:16
发电机房及其控制室地面应抬高或做防水门槛。未见柜体防护等级的规范规定。
没写依据,可能是审图的一厢情愿吧 lh19930615 发表于 2023-1-31 15:19
没写依据,可能是审图的一厢情愿吧
可能是怕发电机房喷淋 树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 15:21
可能是怕发电机房喷淋
那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗 lh19930615 发表于 2023-1-31 16:15
那配电柜防护等级怎么定?参照消防水泵房可以吗
可以 要IP55吧 发电机房内有喷淋 树欲静而风不止 发表于 2023-1-31 16:17
可以
树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像那种单供一段母线,容量稍小的发电机组都是自带控制柜的,这个防护等级不是设计能控制的吧?这种也从来没被提过要防水... lh19930615 发表于 2023-1-31 17:31
树总,还有一个问题,因为这个发电机供两段母线,所以我表达了配电柜,有防水要求我可以标注防护等级;像 ...
是的,设计控制不了发电机,所以光要求配电柜,确实意义不大 估计是审图的看错为消防水泵房了,可和审图沟通解决。