轻云舟 发表于 2023-1-24 11:06:44

短路电流用于校验电气设备时,都是取稳态值吧?

书上说不同的短路电流值有不同的作用,以我们常见的校验电缆的热稳定性和电缆末端的单相接地电流值(断路器保护灵敏度)来说,是不是用的都是稳态值?

轻云舟 发表于 2023-1-24 11:12:49

后文又说,当短路持续时间t大于1s时,可忽略非周期分量的热效应。可是我们的高压断路器采用电磁式继电保护时,动作时间约为0.75s,微机保护型动作时间约为0.3s,均小于1s,此时非周期分量就要考虑了吧?

dqaq 发表于 2023-1-25 08:21:41

是稳态短路电流

dqaq 发表于 2023-1-25 08:31:41

轻云舟 发表于 2023-1-24 11:12
后文又说,当短路持续时间t大于1s时,可忽略非周期分量的热效应。可是我们的高压断路器采用电磁式继电保护 ...

是的。非周期分量(严格说是自由分量)的计入,是考虑短路前存储在回路电感中的磁场能量,短路后转化成了热能,量值大致相当于稳态周期分量多发了0.05s的热。短路电流持续时间1s后,考虑散热因素,非周期分量发热可略去。对电抗很小的回路,短路前电感中存储的磁场能量很小,不管短路电流持续时间多少,其对温升的影响理论上都可以忽略,只是没有规范条文明确。

轻云舟 发表于 2023-1-25 09:52:05

dqaq 发表于 2023-1-25 08:31
是的。非周期分量(严格说是自由分量)的计入,是考虑短路前存储在回路电感中的磁场能量,短路后转化成了 ...

谢谢dqaq老师,祝您新年快乐

轻云舟 发表于 2023-1-25 13:30:48

dqaq 发表于 2023-1-25 08:31
是的。非周期分量(严格说是自由分量)的计入,是考虑短路前存储在回路电感中的磁场能量,短路后转化成了 ...

可是三相短路电流的峰值对我们有什么作用呢?

dqaq 发表于 2023-1-25 14:48:11

轻云舟 发表于 2023-1-25 13:30
可是三相短路电流的峰值对我们有什么作用呢?

全电流峰值用于设备和导体动稳定性校验,以及断路器额定短路关合能力校验。

轻云舟 发表于 2023-1-25 19:09:16

dqaq 发表于 2023-1-25 14:48
全电流峰值用于设备和导体动稳定性校验,以及断路器额定短路关合能力校验。

明白了,谢谢您