消防用电为三级负荷,消防泵用电,有设计一路电源进户的吗?
消防用电为三级负荷,请问各位:消防泵用电,实际设计时,是一路电源进户的吗? 只有一路就一路,如果有条件就两路。 规范规定,三级负荷只需一路电源。若消防泵的服务对象含三级以上负荷,则消防泵应按消防泵的服务对象中最高的负荷等级供电。 就是想问一下,实际设计时,有按一路电源画的吗?见到的,都是二路的。 890214 发表于 2023-1-19 11:41就是想问一下,实际设计时,有按一路电源画的吗?见到的,都是二路的。
如果消防泵服务对象均为三级负荷,从变电所引一路专线即可 890214 发表于 2023-1-19 11:41
就是想问一下,实际设计时,有按一路电源画的吗?见到的,都是二路的。
见过很多。
wangguichao66 发表于 2023-1-19 15:47
见过很多。
前提还是地方能出台权威的图审或消防审查文件认可此种做法。比如江苏22年在消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0版中确认了 rainmen_73 发表于 2023-1-19 15:54
前提还是地方能出台权威的图审或消防审查文件认可此种做法。比如江苏22年在消防设计审查验收常见技术难点 ...
楼上发帖每次都非常严谨,赞一个!
从楼主的表述中,感觉他们当地应该也是允许三级负荷消防泵单回路供电,只是他见过的都是两回路,才有这么一问。
我是审图的,坐标广东,平时碰到比较能沟通的来的设计师单纯为了三级负荷消防泵搞双回路供电,都会建议采用单回路供电,没必要多此一举。项目后续复查和抽查也没有其他审查师因为这个提意见。 2023版的通用规范,允许三级单路
D800-1~8 发表于 2023-1-24 13:47
2023版的通用规范,允许三级单路
请问是哪条?我怎么没找到? D800-1~8 发表于 2023-1-24 13:47
2023版的通用规范,允许三级单路
请问是那一条?我怎么没看到? 找到了,应该是 GB55037-2022《建筑防火通用规范》。10.1.6条。不过,是2023.6.1施行。 890214 发表于 2023-1-19 11:41
就是想问一下,实际设计时,有按一路电源画的吗?见到的,都是二路的。
三级负荷本来就是单回路供电,我做过很多了,都竣工验收了 GB55037-2022建筑防火通用规范 的条文。三级负荷没有要求了。单回路是可以的。
另,这里也明确消防风机可以在防火分区的双切箱放射式配电了,不一定要在末端风机房设双切。
不过这里也埋了个坑,“除按照三级负荷供电.......外”是前一句的前提,不是后一句“防烟和排烟风机房的....”的前提...最后三级负荷的消防风机房搞不好还是要求设自动切换装置。。。
zhouke 发表于 2023-1-19 11:32
规范规定,三级负荷只需一路电源。若消防泵的服务对象含三级以上负荷,则消防泵应按消防泵的服务对象中最高 ...
冒昧的问一下,有依据吗?民标附录A注解?
页:
[1]
2