小小军 发表于 2023-1-31 19:25:39

zhouke 发表于 2023-1-19 11:32
规范规定,三级负荷只需一路电源。若消防泵的服务对象含三级以上负荷,则消防泵应按消防泵的服务对象中最高 ...

消防等级为建筑最高是根据民标附录A注解吗?看来这种观点的同行还是好多啊,结合表格中的分类,那句话是那样理解的吗?

890214 发表于 2023-2-4 10:53:30

主要是以前有《消防泵》GB6245-2006.9.7.7条的影响。9.7.7条要求:控制柜应由双电源入口,双电源应具有手动及自动切换功能。就如同设不设巡检,消火栓按钮是否启泵一样,水专业插一杠子,很纠结。
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防用电为三级负荷,消防泵用电,有设计一路电源进户的吗?