人工接地体的材料
请问:根据《建筑电气与智能化通用规范》中7.2.8条中第4条的要求,埋在土壤内的人工接地体应采用铜质材料或不锈钢材料,那么是不是从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢? 这个论坛也讨论过,要我看,从地面上预埋件引到人工接地体不就完了,省得有图审提 树欲静而风不止 发表于 2023-1-12 14:44这个论坛也讨论过,要我看,从地面上预埋件引到人工接地体不就完了,省得有图审提
地面上预埋件指的是哪里?从预埋件开始引至人工接地体的部位就采用不锈钢或铜了吗? 113120 发表于 2023-1-12 17:02
地面上预埋件指的是哪里?从预埋件开始引至人工接地体的部位就采用不锈钢或铜了吗?
就是地面上大于0.5米处的预埋接地板 从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢?
改一个字,原来是镀锌扁钢,现改为镀“铜”扁钢。 890214 发表于 2023-1-13 10:42
从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢?
改一个字,原来是镀锌扁钢,现 ...
这是个好办法。