账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5374|回复: 5

[求助] 人工接地体的材料

[复制链接]
     
发表于 2023-1-12 12:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:根据《建筑电气与智能化通用规范》中7.2.8条中第4条的要求,埋在土壤内的人工接地体应采用铜质材料或不锈钢材料,那么是不是从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢?
发表于 2023-1-12 14:44:04 | 显示全部楼层
这个论坛也讨论过,要我看,从地面上预埋件引到人工接地体不就完了,省得有图审提
     
 楼主| 发表于 2023-1-12 17:02:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-12 14:44
这个论坛也讨论过,要我看,从地面上预埋件引到人工接地体不就完了,省得有图审提

地面上预埋件指的是哪里?从预埋件开始引至人工接地体的部位就采用不锈钢或铜了吗?
发表于 2023-1-13 08:40:54 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-1-12 17:02
地面上预埋件指的是哪里?从预埋件开始引至人工接地体的部位就采用不锈钢或铜了吗?

就是地面上大于0.5米处的预埋接地板
     
发表于 2023-1-13 10:42:35 | 显示全部楼层
从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢?

改一个字,原来是镀锌扁钢,现改为镀“铜”扁钢。
     
发表于 2023-1-13 10:53:28 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-1-13 10:42
从建筑主体在室外地坪下-1.0米处焊接引出的位置就要采用铜质或不锈钢呢?

改一个字,原来是镀锌扁钢,现 ...

这是个好办法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则