GB55024-2022 4.1.5-3 实现储油量低位报警或显示的功能 的产品的资料咨询,谢谢。
本帖最后由 pengqingti 于 2023-1-5 09:52 编辑4. 1. 5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
1 消防负荷应设置专用的回路;
2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能; 3 应具备储油量低位报警或显示的功能。
咨询下第3点 储油油箱储油量低位报警或显示的功能实现的产品图册或相关资料哪位有?谢谢
不是咨询设计如果规避这条(1、譬如设计说明 2、简单的示意图) ,我是想咨询实现这个功能的产品的相关资料,类似于厂家的产品图册、样本、示意图等资料。谢谢。
本帖最后由 pengqingti 于 2023-1-5 09:52 编辑
咨询了一个主流柴发厂家,他们现在出售的产品没有 实现以上功能。 最简单的方法就是平面丢个 I 模块注明其功能至于能不能满足应该是厂家考虑的问题 我们只要执行就是 15D202-2第75页有这个东西 这个就和消防水池低水位报警一样,一个液位显示装置。加一套装置就行 应该这样的一套装置:4-20mA或0-10V液位传感器 (电子液压,超声波均可),配一-变送器,消控室或物管办公室配一液位显示器(带报警功能) 我问了几个厂家,都有的 万能的搜狗、必应,万万能的TB、TM,产品和厂家一定找得到的。 肯定有,没有就换一个厂家! 车上油量能报警,不可能别的地方做不到吧? 液位开关,很常见的仪表。 我见过柴油发电机储油箱好像基本都有液位显示。
不会贴图,发个链接吧。
供应500L-2000L怡远发电机日用油箱 大容量柴油发电机(组)油箱定制_发电机(组)_动力机械_中国路面机械网https://detail.lmjx.net/a/41/1537041.shtml