账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6824|回复: 12

[问题探讨] GB55024-2022 4.1.5-3 实现储油量低位报警或显示的功能 的产品的资料咨询,谢谢。

[复制链接]
     
发表于 2023-1-5 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 pengqingti 于 2023-1-5 09:52 编辑

4. 1. 5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
     1 消防负荷应设置专用的回路;
    2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能;
    3 应具备储油量低位报警或显示的功能。

咨询下第3点 储油油箱  储油量低位报警或显示的功能  实现的产品图册或相关资料哪位有?谢谢

不是咨询设计如果规避这条(1、譬如设计说明 2、简单的示意图) ,我是想咨询实现这个功能的产品的相关资料,类似于厂家的产品图册、样本、示意图等资料。谢谢。



本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:32:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengqingti 于 2023-1-5 09:52 编辑

咨询了一个主流柴发厂家,他们现在出售的产品没有 实现以上功能。
     
发表于 2023-1-5 10:01:47 | 显示全部楼层
最简单的方法就是平面丢个 I 模块  注明其功能  至于能不能满足应该是厂家考虑的问题 我们只要执行就是

点评

什么模块?  发表于 2023-1-5 22:33
发表于 2023-1-5 10:33:02 | 显示全部楼层
15D202-2第75页有这个东西
     
发表于 2023-1-5 18:58:21 | 显示全部楼层
这个就和消防水池低水位报警一样,一个液位显示装置。加一套装置就行
     
发表于 2023-1-5 22:36:48 | 显示全部楼层
应该这样的一套装置:4-20mA或0-10V液位传感器 (电子液压,超声波均可),配一-变送器,消控室或物管办公室配一液位显示器(带报警功能)
     
发表于 2023-1-6 08:07:59 | 显示全部楼层
我问了几个厂家,都有的
     
发表于 2023-1-6 10:07:27 | 显示全部楼层
万能的搜狗、必应,万万能的TB、TM,产品和厂家一定找得到的。
     
发表于 2023-1-6 10:30:03 | 显示全部楼层
肯定有,没有就换一个厂家!
     
发表于 2023-1-6 10:37:16 | 显示全部楼层
车上油量能报警,不可能别的地方做不到吧?
     
发表于 2023-1-6 14:57:07 | 显示全部楼层
液位开关,很常见的仪表。
     
发表于 2023-1-6 15:14:45 | 显示全部楼层
我见过柴油发电机储油箱好像基本都有液位显示。
不会贴图,发个链接吧。
供应500L-2000L怡远发电机日用油箱 大容量柴油发电机(组)油箱定制_发电机(组)_动力机械_中国路面机械网  https://detail.lmjx.net/a/41/1537041.shtml
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则