楼主没有说烟囱与建筑物的距离有多远,
如果间距很近的话(小于20米)是无法做到独立接地的。
王老师,间距是5m。您说间距小于20m就无法独立接地,这里我大明白,就是自己做自己的接地,不连起来,这样也无法实现独立接地吗?您看一类防雷的独立接地,也只是要求接地间距不小于3m。不知道您这个20m是什么意思,谢谢! ShadowShinyui 发表于 2023-1-5 09:31
低压的确也会有跨步电压触电不过因为压差不大极少会出现人身伤亡。
谢谢您的回复,想请教下低压的跨步电压会带来什么不好的结果吗,我们做设计时需要考虑吗? 轻云舟 发表于 2023-1-5 10:42
王老师,间距是5m。您说间距小于20m就无法独立接地,这里我大明白,就是自己做自己的接地,不连起来,这 ...
防雷规范、民标上都有类似表述。
此外可以看看这个: 规范中独立接地间距20米是怎么来的?请教大神? - 知乎https://www.zhihu.com/question/374240403 轻云舟 发表于 2023-1-5 10:43
谢谢您的回复,想请教下低压的跨步电压会带来什么不好的结果吗,我们做设计时需要考虑吗?
本质都一样都是跨步电压触电。不过电压低很难产生实质性影响。不用特意去考虑专门的防护。 wangguichao66 发表于 2023-1-5 15:12
防雷规范、民标上都有类似表述。
此外可以看看这个: 规范中独立接地间距20米是怎么来的?请教大神? -...
我大概明白了,意思就是说当接地装置上有电流通过时,得距离接地装置20m外,才相当于是0电位是吧。可是这里我有个疑问,所有的接地装置都得间距20m才能不受影响吗?我在《雷规》内并没有找到相应要求,反而一类防雷建筑的独立接闪杆接地与其他接地装置要求不小于3m(当然还有其他要求),但是算出来很多都小于20m了。
以我遇到的情况为例,间距5m,烟囱和锅炉房的接地装置共用,就像dqaq老师说的,要考虑跨步电压、SPD 、雷电流反击等等。如果二者的接地装置不共用,是不是也得考虑这些?
谢谢! ShadowShinyui 发表于 2023-1-5 17:10
本质都一样都是跨步电压触电。不过电压低很难产生实质性影响。不用特意去考虑专门的防护。
嗯嗯,好的,谢谢
页:
1
[2]