wangguichao66 发表于 2023-1-5 08:24 楼主没有说烟囱与建筑物的距离有多远, 如果间距很近的话(小于20米)是无法做到独立接地的。
使用道具 举报
ShadowShinyui 发表于 2023-1-5 09:31 低压的确也会有跨步电压触电不过因为压差不大极少会出现人身伤亡。
轻云舟 发表于 2023-1-5 10:42 王老师,间距是5m。您说间距小于20m就无法独立接地,这里我大明白,就是自己做自己的接地,不连起来,这 ...
轻云舟 发表于 2023-1-5 10:43 谢谢您的回复,想请教下低压的跨步电压会带来什么不好的结果吗,我们做设计时需要考虑吗?
wangguichao66 发表于 2023-1-5 15:12 防雷规范、民标上都有类似表述。 此外可以看看这个: 规范中独立接地间距20米是怎么来的?请教大神? - ...
ShadowShinyui 发表于 2023-1-5 17:10 本质都一样都是跨步电压触电。不过电压低很难产生实质性影响。不用特意去考虑专门的防护。