按GB51309-2018规范设计的应急照明及疏散指示系统
昨天参加一个人防工程的验收;A.按GB51309-2018规范设计的应急照明及疏散指示系统,系统为集中电源集中控制型应急照明系统,验收时:1,疏散指示标志灯具平时为长亮,这个状态应该是没有问题的。2,当接收到火灾自动报警系统信号后,疏散指示灯具状态为“闪烁状态“,过几秒闪一下,施工单位解释为为了区别火灾报警状态和平时正常状态”,这个状态对吗?望高人指点一下,如不对,谢谢找个规范依据; 本帖最后由 zhouke 于 2022-12-18 12:08 编辑GB51309-2019/3.6.9-2-1)应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
节电点亮模式:较暗,为了节能;应急点亮模式:最亮,为了有效指示疏散方向。 zhouke 发表于 2022-12-18 12:06
GB51309-2019/3.6.9-2-1)应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动控制系统所有非 ...
哦,请问这样是不合理的吗,在现场看的也是火灾时指示标志闪烁 楼主这个名字起的真好,有点世外高人的意思{:1_428:} 轻云舟 发表于 2022-12-18 19:51
楼主这个名字起的真好,有点世外高人的意思
被画图耽误了的高人{:1_428:} 高人{:1_428:} 见过,我觉得蛮好的。 设计规范应该不是这么要求的。2#提及的条文就不重复了。楼主应该让施工单位或产品供货商提供相应可以采用现有显示方式的产品制造标准依据 本帖最后由 zhouke 于 2022-12-22 10:40 编辑
轻云舟 发表于 2022-12-18 19:50
哦,请问这样是不合理的吗,在现场看的也是火灾时指示标志闪烁
应急点亮模式未见规范定义。火灾时有应急广播,还有声光报警器,可明白无误的表明已发生火灾。我认为发生火灾时疏散指示灯置为最亮状态对于指示疏散方向更为有效。 持续型灯具,非火灾时应为节电状态,所以该验收不符合规范 产品标准GB17945-2010中6.3.1.8 闪亮式标志灯的闪亮频率应为1+-10%Hz,点亮与非点亮时间比应为4:1,所以,标志灯闪烁点亮的状态是有产品依据的。 zhouke 发表于 2022-12-18 12:06
GB51309-2019/3.6.9-2-1)应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动控制系统所有非 ...
凭肉眼可见,平时常亮的亮度小于火灾信号后的闪烁亮度。该系统平时应该是节电点亮模式,无问题。 轻云舟 发表于 2022-12-18 19:50
哦,请问这样是不合理的吗,在现场看的也是火灾时指示标志闪烁
当时验收时,一个参与第三方验收的审图专家提出了这个疑问,他认为,平时是常亮,火灾报警信号后更亮且也是常亮,不应该是闪烁状态。 hossoniet 发表于 2022-12-23 09:09
产品标准GB17945-2010中6.3.1.8 闪亮式标志灯的闪亮频率应为1+-10%Hz,点亮与非点亮时间比应为4:1,所以, ...
谢谢!我就是要这个依据,我们不能随便说施工单位做的不对,别人重新换灯具需要费用的,除非规范规定他这个闪烁状态不对。 树欲静而风不止 发表于 2022-12-21 09:24
持续型灯具,非火灾时应为节电状态,所以该验收不符合规范
凭肉眼可见,平时常亮的亮度小于火灾信号后的闪烁亮度。该系统平时应该是节电点亮模式,无问题。
页:
[1]
2