闲画电气忙种地 发表于 2022-12-23 09:54:11

轻云舟 发表于 2022-12-18 19:51
楼主这个名字起的真好,有点世外高人的意思

哈哈,不是什么高人,电气绘图员一枚。

gety9527 发表于 2022-12-23 10:03:15

这个应该是系统没有调试好,可能没有编码啥的,说白了,你火灾时亮,可能是通过切断电源来实现的。

zhouke 发表于 2022-12-23 11:25:32

本帖最后由 zhouke 于 2022-12-23 11:30 编辑

闲画电气忙种地 发表于 2022-12-23 09:48
谢谢!我就是要这个依据,我们不能随便说施工单位做的不对,别人重新换灯具需要费用的,除非规范规定他这 ...
GB17945-2010/3.11持续型消防应急灯具:光源在主电源和应急电源工作时均处于点亮状态的消防应急灯具。
持续型消防应急灯具不是闪亮式标志灯

zhouke 发表于 2022-12-23 11:56:55

虽然应急点亮模式未见规范定义。既然应急点亮模式与节电点亮模式相对应,按逻辑推理可判断应急点亮模式应该是最大亮度。