倒班房宿舍内的感烟探测器

六层倒班房宿舍楼,总面积>8000㎡,由于楼道过长,暖通专业设置排烟风机,整个楼上FAS系统,公共走道设置感烟探测器毫无疑问。宿舍里究竟舍不舍感烟探测器,成了纠结的问题,从严来讲,应该设;对于甲方来说,增加造价显然需要依据。查到了“国务院安委办【2017】第34号令”,有这么一条“三是住宿10人以上的,一律加装独立式火灾报警探测器,实行专职管理员夜间巡查措施;四是住宿30人以上的,一律按照标准安装自动灭火、火灾报警等消防设施,明确专人负责消防管理;
求教一下大家,这样的条文可以作为设计依据么?

pkckoko1 发表于 2022-12-13 10:20:07

火警规范就有要求啊,GB50116-2013(3.3.2-1条及6.2.2-1条)