账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5120|回复: 1

[规范条文] 倒班房宿舍内的感烟探测器

[复制链接]
     
发表于 2022-12-13 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
六层倒班房宿舍楼,总面积>8000㎡,由于楼道过长,暖通专业设置排烟风机,整个楼上FAS系统,公共走道设置感烟探测器毫无疑问。宿舍里究竟舍不舍感烟探测器,成了纠结的问题,从严来讲,应该设;对于甲方来说,增加造价显然需要依据。查到了“国务院安委办【2017】第34号令”,有这么一条“三是住宿10人以上的,一律加装独立式火灾报警探测器,实行专职管理员夜间巡查措施;四是住宿30人以上的,一律按照标准安装自动灭火、火灾报警等消防设施,明确专人负责消防管理;
求教一下大家,这样的条文可以作为设计依据么?
     
发表于 2022-12-13 10:20:07 | 显示全部楼层
火警规范就有要求啊,GB50116-2013(3.3.2-1条及6.2.2-1条)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则