xinxirong 发表于 2022-12-8 15:20:21

树欲静而风不止 发表于 2022-12-8 08:51
我们一个园区,集中变电所就是这个情况,到各个单体的二级负荷,建设方均要单回路过去(一回供三级负荷,一 ...

前提是变电所是双路高压进线,低压母联,才能出一路低压。
但一般双路高压进线要交高可靠供电费,甲方这么扣,不可能进两路高压。

wangguichao66 发表于 2022-12-9 08:40:42

民标3.2.11的逻辑性真经不起这么推敲。
按照3.2.11第1款要求,规范认可的多数情况下应该是高压双回路供电(虽然实际情况不多见),
但下面的表述没有说双回路供电各带一台变压器且设低压母联的情况下,单回路供电到底满不满足二级负荷供电要求。
第5款要求就不知所谓。

wangguichao66 发表于 2022-12-9 08:47:47

雷风zy 发表于 2022-12-8 10:58
请教一下,对于3.2.11.3的这条,那他二级负荷已经是低压母线单回路供电了,那他下面的三级负荷和二级负荷还 ...

为什么一定要有区别?
负荷等级本来是建筑物向电力部门申请用电的依据(不过现在电力部门也只认自己的规定),
电源方案确定以后,三级负荷的供电可靠性跟随电源方案提高,这再正常不过了。

D800-1~8 发表于 2023-2-16 17:31:16

之前,总研究末端切换、什么叫末端切换 至少讨论了10年。


现在,又研究首端切换、中间位置切换。




三级负荷,不切换

二级负荷,建筑物的总箱切换

一级负荷,所在防火分区切换/3大设备房切换

经典做法

页: 1 [2]
查看完整版本: 二级负荷供电