一个配电柜要2000kW,室外是走电缆还是走线槽呢
本帖最后由 RazorLeaf 于 2022-12-5 16:22 编辑如题,如果走电缆要多少路多大的并联?变配电室在路对面,不到20m,是厂区的工艺用电一共2000kW
走高压!!!!!! 这个还不就近做箱变? jerknight 发表于 2022-12-5 16:16
这个还不就近做箱变?
距离变配电室很近,但是要过一条路,距离不到20米 jerknight 发表于 2022-12-5 16:16
这个还不就近做箱变?
2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个问题也问的好奇怪,如果是单一设备2000KW那基本就是6KV或者10KV的设备了,如果是需要提供这么大容量的0.4KV电源,那就只能是就近安装变压器了{:1_428:} wi0i0iw 发表于 2022-12-5 16:20
2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个 ...
工艺用电,变配电室就在路对面。 RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:18
距离变配电室很近,但是要过一条路,距离不到20米
只有拆分回路呗这么大负荷肯定用线槽好 wi0i0iw 发表于 2022-12-5 16:20
2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个 ...
如果是厂房2500的箱变还是可以装的要拉专线 专线从变电站出来后都是归甲方管的之前碰到个项目 甲方就是这么说的。 jerknight 发表于 2022-12-5 16:26
只有拆分回路呗这么大负荷肯定用线槽好
线槽在室外怎么走呢,有图集吗,是直埋还是走电缆沟? 你变压器怎么选的? 树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 16:51
你变压器怎么选的?
只是帮这个柜子预埋管,不配电,但是不知道是电缆好还是线槽好。配电由工艺来配,后期会加变压器了。 jerknight 发表于 2022-12-5 16:27
如果是厂房2500的箱变还是可以装的要拉专线 专线从变电站出来后都是归甲方管的之前碰到个项目 甲方 ...
这个就要看具体的地方供电局了。 RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:47
线槽在室外怎么走呢,有图集吗,是直埋还是走电缆沟?
做电缆沟敷设 RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:54
只是帮这个柜子预埋管,不配电,但是不知道是电缆好还是线槽好。配电由工艺来配,后期会加变压器了。
这么大电流,肯定是母线槽好,室外选防护等级高一些的就行 电缆沟、排管皆可
6根大电缆,这个柜子接线不太容易