[求助] 一个配电柜要2000kW,室外是走电缆还是走线槽呢

[复制链接]
     
发表于 2022-12-5 15:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 RazorLeaf 于 2022-12-5 16:22 编辑

如题,如果走电缆要多少路多大的并联?变配电室在路对面,不到20m,是厂区的工艺用电一共2000kW

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-5 16:16:27 | 显示全部楼层
这个还不就近做箱变?
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:18:27 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:16
这个还不就近做箱变?

距离变配电室很近,但是要过一条路,距离不到20米
     
发表于 2022-12-5 16:20:13 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:16
这个还不就近做箱变?

2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个问题也问的好奇怪,如果是单一设备2000KW那基本就是6KV或者10KV的设备了,如果是需要提供这么大容量的0.4KV电源,那就只能是就近安装变压器了
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:21:15 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-5 16:20
2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个 ...

工艺用电,变配电室就在路对面。
     
发表于 2022-12-5 16:26:20 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:18
距离变配电室很近,但是要过一条路,距离不到20米

只有拆分回路呗  这么大负荷  肯定用线槽好
     
发表于 2022-12-5 16:27:53 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-5 16:20
2000KW 10/0.4KV系统折算到变压器侧要用2500KVA的变压器了,供电局不让用2500KVA的箱变吧。而且题主这个 ...

如果是厂房  2500的箱变还是可以装的  要拉专线 专线从变电站出来后都是归甲方管的  之前碰到个项目 甲方就是这么说的。
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:47:27 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:26
只有拆分回路呗  这么大负荷  肯定用线槽好

线槽在室外怎么走呢,有图集吗,是直埋还是走电缆沟?
发表于 2022-12-5 16:51:19 | 显示全部楼层
你变压器怎么选的?
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:54:53 | 显示全部楼层

只是帮这个柜子预埋管,不配电,但是不知道是电缆好还是线槽好。配电由工艺来配,后期会加变压器了。
     
发表于 2022-12-5 16:55:24 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:27
如果是厂房  2500的箱变还是可以装的  要拉专线 专线从变电站出来后都是归甲方管的  之前碰到个项目 甲方 ...

这个就要看具体的地方供电局了。
     
发表于 2022-12-5 17:02:33 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:47
线槽在室外怎么走呢,有图集吗,是直埋还是走电缆沟?

做电缆沟敷设
发表于 2022-12-5 17:07:54 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-12-5 16:54
只是帮这个柜子预埋管,不配电,但是不知道是电缆好还是线槽好。配电由工艺来配,后期会加变压器了。

这么大电流,肯定是母线槽好,室外选防护等级高一些的就行
     
发表于 2022-12-5 22:16:37 | 显示全部楼层
电缆沟、排管皆可

6根大电缆,这个柜子接线不太容易