以常见的0.4KV系统为例,如果配电箱带的设备没有220V设备就不需要,比如只为三相异步电动机配电用的配电 ...
那有220v设备的,没有画出来N排,施工订货时厂家做箱子时这个N排会不会不给做上呀? 113120 发表于 2022-12-5 17:00
那有220v设备的,没有画出来N排,施工订货时厂家做箱子时这个N排会不会不给做上呀?
这个就看厂家和施工这边的沟通了,如果施工不要求,厂家多半不会做,增加成本。 wi0i0iw 发表于 2022-12-5 17:02
这个就看厂家和施工这边的沟通了,如果施工不要求,厂家多半不会做,增加成本。
若不做有什么隐患呢? 113120 发表于 2022-12-6 09:49
若不做有什么隐患呢?
以风机配电箱为例,如果进线电缆是4芯的话,风机控制箱的控制回路就不能直接取得220v的电源,然后就需要用控制变压器取得220V控制电源或者采用380v的控制电源。 区别只是有没有中性线的线排,这个和你的接地是无关的就是看你是否需要中心线线排 可以画,但没必要画,有的审图乱提,就跟某些大白一样,层层加码。系统图又不是布置图。订货的依据就是你画的配电箱系统图,里面需要多少N、多少PE是明确的。按产品标准,厂家必须配齐,否则产品不合格。如果有保护联结导体用于等电位联结,可以画PE排示意,以防预留PE端子不够。 本帖最后由 113120 于 2022-12-6 14:40 编辑
dqaq 发表于 2022-12-6 12:18
可以画,但没必要画,有的审图乱提,就跟某些大白一样,层层加码。系统图又不是布置图。订货的依据就是你画 ...
就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上的? 113120 发表于 2022-12-6 14:38
就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上 ...
规范都列出来了,还有疑问? 113120 发表于 2022-12-6 14:38
就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上 ...
你画的是系统图,又不是配电箱排布图,干嘛要画N排? x01oct 发表于 2022-12-6 16:05
你画的是系统图,又不是配电箱排布图,干嘛要画N排?
我看了不同人画的图,有的有N排,有的没有N排,就是有点疑惑这个N排要不要画 画法没啥大问题,建议加上