账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 接地的画法

[复制链接]
     
发表于 2022-12-5 15:16:01 | 显示全部楼层
已经画得很好很细了
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 17:00:34 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-5 14:28
以常见的0.4KV系统为例,如果配电箱带的设备没有220V设备就不需要,比如只为三相异步电动机配电用的配电 ...

那有220v设备的,没有画出来N排,施工订货时厂家做箱子时这个N排会不会不给做上呀?
     
发表于 2022-12-5 17:02:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-5 17:00
那有220v设备的,没有画出来N排,施工订货时厂家做箱子时这个N排会不会不给做上呀?

这个就看厂家和施工这边的沟通了,如果施工不要求,厂家多半不会做,增加成本。
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 09:49:08 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-5 17:02
这个就看厂家和施工这边的沟通了,如果施工不要求,厂家多半不会做,增加成本。

若不做有什么隐患呢?
     
发表于 2022-12-6 10:16:46 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-6 09:49
若不做有什么隐患呢?

以风机配电箱为例,如果进线电缆是4芯的话,风机控制箱的控制回路就不能直接取得220v的电源,然后就需要用控制变压器取得220V控制电源或者采用380v的控制电源。
     
发表于 2022-12-6 11:39:39 | 显示全部楼层
区别只是有没有中性线的线排,这个和你的接地是无关的就是看你是否需要中心线线排
     
发表于 2022-12-6 12:18:53 | 显示全部楼层
可以画,但没必要画,有的审图乱提,就跟某些大白一样,层层加码。系统图又不是布置图。订货的依据就是你画的配电箱系统图,里面需要多少N、多少PE是明确的。按产品标准,厂家必须配齐,否则产品不合格。如果有保护联结导体用于等电位联结,可以画PE排示意,以防预留PE端子不够。
配电箱外接导线端子.png
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 14:38:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-12-6 14:40 编辑
dqaq 发表于 2022-12-6 12:18
可以画,但没必要画,有的审图乱提,就跟某些大白一样,层层加码。系统图又不是布置图。订货的依据就是你画 ...

就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上的?
     
发表于 2022-12-6 15:07:08 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-6 14:38
就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上 ...

规范都列出来了,还有疑问?
     
发表于 2022-12-6 16:05:25 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-6 14:38
就是有规范要求厂家在生产配电箱的时候必须按规范要求配置N排,设计图纸上有没有画N排,生产厂家要配置上 ...

你画的是系统图,又不是配电箱排布图,干嘛要画N排?
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:23:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-6 16:05
你画的是系统图,又不是配电箱排布图,干嘛要画N排?

我看了不同人画的图,有的有N排,有的没有N排,就是有点疑惑这个N排要不要画
     
发表于 2022-12-8 09:14:14 | 显示全部楼层
画法没啥大问题,建议加上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 08:04 , Processed in 0.084421 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表