有些建筑要求用无毒低烟电缆电线,火灾自动报警线也用吗?
火灾自动报警线也用的话怎么表示啊。电源线用WDZN-BYJ的,其他的比如信号线 电话 广播 手动控制线之类的? 需要,GB 50217-2018(3.7.3) pkckoko1 发表于 2022-11-30 15:58需要,GB 50217-2018(3.7.3)
好的,谢谢 火灾自动报警没碰过吧。 WDZN-RYSWDZN-KYY搜了下都有,不知道正不正规 报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS
好的,谢谢 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS
建筑物要求无毒低烟的网线 电视这种的 也需要无毒低烟吗? 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS
树总,你好,我看到有些人用RYJS,有些用RYS、RYSP、所以有几个问题想请教一下
1、RYJS和RYS两者的区别是什么?
2、带P是屏蔽的意思,哪些情况下需要带P,有规范出处吗?
3、带J与否,规范上有规定嘛? crayon 发表于 2022-11-30 16:58
树总,你好,我看到有些人用RYJS,有些用RYS、RYSP、所以有几个问题想请教一下
1、RYJS和RYS两者的区别 ...
YJ采用交联工艺,带P规范只会规定在有干扰环境下采用,带J与否,电缆规范的条文说明提到过,聚乙烯阻燃性能不行。 目前,火灾自动报警线缆有用低烟无卤的,也有不用的 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 17:21
YJ采用交联工艺,带P规范只会规定在有干扰环境下采用,带J与否,电缆规范的条文说明提到过,聚乙烯阻燃性 ...
谢谢树总! 低毒的要求不一样,电缆规范说WDZ就算,有些要带U