[求助] 有些建筑要求用无毒低烟电缆电线,火灾自动报警线也用吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-30 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警线也用的话怎么表示啊。电源线用WDZN-BYJ的,其他的比如信号线 电话 广播 手动控制线之类的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-30 15:58:32 | 显示全部楼层
需要,GB 50217-2018(3.7.3)
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:28:14 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-11-30 15:58
需要,GB 50217-2018(3.7.3)

好的,谢谢
     
发表于 2022-11-30 16:28:15 | 显示全部楼层
火灾自动报警没碰过吧。
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:32:57 | 显示全部楼层
WDZN-RYS  WDZN-KYY搜了下都有,不知道正不正规
发表于 2022-11-30 16:46:18 | 显示全部楼层
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:53:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS

好的,谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:55:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS

建筑物要求无毒低烟的  网线 电视这种的 也需要无毒低烟吗?
     
发表于 2022-11-30 16:58:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 16:46
报警总线:WDZN-RYJS
电话总线:WDZN-RYSP
广播:WDZN-RYJS

树总,你好,我看到有些人用RYJS,有些用RYS、RYSP、所以有几个问题想请教一下
1、RYJS和RYS两者的区别是什么?
2、带P是屏蔽的意思,哪些情况下需要带P,有规范出处吗?
3、带J与否,规范上有规定嘛?
发表于 2022-11-30 17:21:06 | 显示全部楼层
crayon 发表于 2022-11-30 16:58
树总,你好,我看到有些人用RYJS,有些用RYS、RYSP、所以有几个问题想请教一下
1、RYJS和RYS两者的区别 ...

YJ采用交联工艺,带P规范只会规定在有干扰环境下采用,带J与否,电缆规范的条文说明提到过,聚乙烯阻燃性能不行。
     
发表于 2022-11-30 22:08:45 | 显示全部楼层
目前,火灾自动报警线缆有用低烟无卤的,也有不用的
     
发表于 2022-12-1 08:51:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 17:21
YJ采用交联工艺,带P规范只会规定在有干扰环境下采用,带J与否,电缆规范的条文说明提到过,聚乙烯阻燃性 ...

谢谢树总!
     
发表于 2022-12-1 12:00:53 | 显示全部楼层
低毒的要求不一样,电缆规范说WDZ就算,有些要带U