chen-chi-wei 发表于 2022-11-29 16:00:16

地下车库消防广播线路敷设

请问地下车库消防广播线可以穿金属管明敷吗?消防广播采用总线制,是否广播线从消控室到每个防火分区的接线端子箱只要一根主线贯穿所有防火分区

xyw9630510 发表于 2022-11-29 16:43:57

地下车库广播一般都是单独穿金属管明敷的,外部刷防火涂料。 可以看图示14x505-135~37页。

wi0i0iw 发表于 2022-11-30 08:45:18

如果广播的单路功率够的话,这样是没问题的,但是如果单路功率不够,那也还是要划分回路。

chen-chi-wei 发表于 2022-11-30 19:56:07

wi0i0iw 发表于 2022-11-30 08:45
如果广播的单路功率够的话,这样是没问题的,但是如果单路功率不够,那也还是要划分回路。

这个功率应该怎么计算的,一个广播功率大概是多大?2*2.5的线可以带多大功率

slight02 发表于 2022-12-1 20:44:21

chen-chi-wei 发表于 2022-11-30 19:56
这个功率应该怎么计算的,一个广播功率大概是多大?2*2.5的线可以带多大功率

广播的功率要按声压级来计算的,消防要求声压级大于环境噪声15dB,那么就得考虑扬声器的功率、覆盖范围、扬声器的灵敏度,有个公式可以计算