账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5897|回复: 4

[求助] 地下车库消防广播线路敷设

[复制链接]
     
发表于 2022-11-29 16:00:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问地下车库消防广播线可以穿金属管明敷吗?消防广播采用总线制,是否广播线从消控室到每个防火分区的接线端子箱只要一根主线贯穿所有防火分区
     
发表于 2022-11-29 16:43:57 | 显示全部楼层
地下车库广播一般都是单独穿金属管明敷的,外部刷防火涂料。 可以看图示14x505-1  35~37页。
     
发表于 2022-11-30 08:45:18 | 显示全部楼层
如果广播的单路功率够的话,这样是没问题的,但是如果单路功率不够,那也还是要划分回路。
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 19:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-30 08:45
如果广播的单路功率够的话,这样是没问题的,但是如果单路功率不够,那也还是要划分回路。

这个功率应该怎么计算的,一个广播功率大概是多大?2*2.5的线可以带多大功率
     
发表于 2022-12-1 20:44:21 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-11-30 19:56
这个功率应该怎么计算的,一个广播功率大概是多大?2*2.5的线可以带多大功率

广播的功率要按声压级来计算的,消防要求声压级大于环境噪声15dB,那么就得考虑扬声器的功率、覆盖范围、扬声器的灵敏度,有个公式可以计算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则