防火卷帘门两侧的火灾报警图探测器的设置
请问:对于地下室设置充电桩的防火分区内划分防火单元的防火卷帘门联动控制是只设置感烟探测器还是感烟和感温都设置呢?降落步骤是什么呢?这个防火卷帘也是用于疏散的分两步呗 防火卷帘的联动控制:
地下车库车辆通道(个人理解:行车道)上设置的防火卷帘应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置,
其余均按非疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。 地下室感烟和感温都要设置 如果卷帘在疏散通道上,感烟探测器降到1.8m,感温探测器降到底,如果卷帘没在疏散通道上,感烟探测器降到底。