账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5407|回复: 4

[求助] 防火卷帘门两侧的火灾报警图探测器的设置

  [复制链接]
     
发表于 2022-11-28 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于地下室设置充电桩的防火分区内划分防火单元的防火卷帘门联动控制是只设置感烟探测器还是感烟和感温都设置呢?降落步骤是什么呢?
     
发表于 2022-11-28 14:50:11 | 显示全部楼层
这个防火卷帘也是用于疏散的  分两步呗
     
发表于 2022-11-29 08:48:26 | 显示全部楼层
防火卷帘的联动控制:
地下车库车辆通道(个人理解:行车道)上设置的防火卷帘应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置,
其余均按非疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。
     
发表于 2022-11-29 09:00:19 | 显示全部楼层
地下室感烟和感温都要设置
     
发表于 2022-11-29 13:26:58 | 显示全部楼层
如果卷帘在疏散通道上,感烟探测器降到1.8m,感温探测器降到底,如果卷帘没在疏散通道上,感烟探测器降到底。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则