lianzhiyao 发表于 2023-6-8 10:53:19

本帖最后由 lianzhiyao 于 2023-6-8 10:54 编辑

xyw9630510 发表于 2022-11-25 14:59
电伴热应该属于保障消防设备运行的吧,为了人身或检修安全要加剩余电流保护吧,要是严格按消防负荷规定的不 ...
石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)

ccevrr 发表于 2023-6-8 12:24:09

属于,你都已经说了设备的属性,所以配套的也是

x01oct 发表于 2023-6-8 12:30:00

lianzhiyao 发表于 2023-6-8 10:53
石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)

感觉完全没道理,前后矛盾

cn39 发表于 2023-6-8 14:36:45

《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》电气部分4.0.5条消防管道电伴热应为消防负荷,消防时不切除。个人认为很不合理,火灾温度都那么高了还需要电伴热吗?不切除的话对消防营救存在安全隐患。

dfp001 发表于 2023-6-9 11:11:33

火灾发生在北方严寒季节,消防管道电伴热要不要工作呢?
个人感觉还是要考虑到最不利情况,上述情况下消防管道电伴热肯定是要工作的,那就要按照消防负荷考虑和供电。

贾行家 发表于 2023-6-9 11:18:17

dfp001 发表于 2023-6-9 11:11
火灾发生在北方严寒季节,消防管道电伴热要不要工作呢?
个人感觉还是要考虑到最不利情况,上述情况下消防 ...

我可以明确告诉你不需要工作。

777777777 发表于 2023-6-14 11:56:50

贾行家 发表于 2023-6-9 11:18
我可以明确告诉你不需要工作。

消防瞎干吧,争取整个项目全做成消防,安全

贾行家 发表于 2023-6-14 12:49:05

777777777 发表于 2023-6-14 11:56
消防瞎干吧,争取整个项目全做成消防,安全

对,我就喜欢老兄这个爽快劲儿,咱们就是为了应付各种审查瞎干,就目前的形式下瞎干不是毛病,但是帖子里各种讲莫名其妙的道理来证明不是瞎干的就是病了。

干电气的曾 发表于 2023-6-14 13:08:34

个人认为消防管道的电伴热利用率极低,水专业没有必要提消防管道电伴热

777777777 发表于 2023-6-14 13:53:52

贾行家 发表于 2023-6-14 12:49
对,我就喜欢老兄这个爽快劲儿,咱们就是为了应付各种审查瞎干,就目前的形式下瞎干不是毛病,但是帖子里 ...

{:4_127:} 叫老弟我还年轻

反正我是想明白了,什么是不是消防,谁给定义的,是否消防时候用,重要吗

这年头拿不准就自成系统,就用耐火电缆+过负荷只报警,反正做法没有错,没有规定非消防不能 用耐火电缆,断路器就更好解释了,造成重大损失或者人身安全,编理由呗

毕竟工资那么点,责任那么高   保守的瞎干没毛病

出了事故总要有人承担责任,这个时候就凸显了 某些做法的重要性

还有执行规范的时候,不要讲某某专家说,毕竟专家也是个人理解,得有盖章文件(毕竟条文说明太长了,不如写到正文里面)

lianzhiyao 发表于 2023-6-14 18:53:12

x01oct 发表于 2023-6-8 12:30
感觉完全没道理,前后矛盾

恰恰相反。我觉得石家庄这个规定很结合实际,很科学,敢于跳出规范的死规定,把规范用活了。既保证了消防管道电伴热电源的稳定性,又加入了漏保,保证人身安全,然后消防时候还可以切除,非常符合逻辑。
不过这种做法也只有地标规定以后才能使用,要是我们自己用,审图机构铁定不会通过的。

x01oct 发表于 2023-6-15 07:51:47

贾行家 发表于 2023-6-14 12:49
对,我就喜欢老兄这个爽快劲儿,咱们就是为了应付各种审查瞎干,就目前的形式下瞎干不是毛病,但是帖子里 ...

哈哈哈,有一定道理啊{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}

BXHH 发表于 2023-6-15 09:13:36

国内标准的负荷分级方法不合理,对应急电源、备用电源等定义、应用不清晰,导致很多不能自圆其说和混乱。
需要应急电源的用电设备,一般涉及直接的人身伤害风险,对允许中断时间、持续供电时间有严格要求,需要备用电源的设备,一般不涉及直接的人身伤害,由法规规定或用户自行决定应用范围。
稳压泵供电不可靠,后果是消防系统的可靠性下降,系统压力不稳定,导致主泵在非火灾状态下自动启动等不良后果,但不涉及直接人身伤害风险。消防管道电伴热同样如此,也是降低系统可靠性,甚至于导致系统失效,但也不涉及直接人身伤害风险。所以这两种设备属于备用电源供电范围,相关规范应对其供电要求,即允许中断时间、备用电源持续供电时间等做出具体规定。
另外,对消防用电设备分类及其供电、配电、布线要求,由于前述不科学、不清晰问题,在工程设计中,也存在诸多困难。

L446231510 发表于 2023-10-11 11:10:06

本帖最后由 L446231510 于 2023-10-11 11:26 编辑

BXHH 发表于 2023-6-15 09:13
国内标准的负荷分级方法不合理,对应急电源、备用电源等定义、应用不清晰,导致很多不能自圆其说和混乱。
...
很多时候,在工程上面过分强调消防设备的供电可靠性,追求万无一失,是不是真的有必要。因为一些2、30分的工程项目出了问题 ,就把所有工程的最低标准设置在了85分。而制定规范和执行规范的人素质和能力也不尽相同,最后把我们的设计规范体系弄得乱七八糟。

就《GB50024-2022》这么重要的一本规范,已经可以说是国内电气设计的根本性规范了,编的是什么东西。单说应急电源和备用电源,整个4.1章都是槽点:4.1.1 备用电源和非备用电源不用采取并列运行措施,为什么单独强调应急电源?
4.1.3 应急电源不用满足连续供电时间,为什么单独强调备用电源?
4.1.4 备用电源和应急电源怎么自成母线,特别是对于几百平的小房子,应急和备用都只有一两个回路。
4.4.5 这一条跟4.4.4为什么不能合并统一要求?是两个专家编的?
这本规范的应急电源和备用电源概念本身就是混用的,没有分清,为什么还要出4.1.4这种逆天条文?条文说明里边还好意思介绍备用点样和应急电源的概念差异。稳压泵分清是消防还是非消防对于工程到底有什么意义,功率不大,一般也在专用机房内,切非还是不切非,保障多长的供电时间这些能有什么影响。最后都是设计阶段的文字游戏。你按消防做可以说你非消防负荷接入消防系统,违反强条。你按非消防做可以说你不满足消防设备供电时间,还是给强条。
类似的还有消防机房里面的插座、通风设备。

songxia_123 发表于 2023-10-11 12:13:13

2022《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》 9.1.5

页: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 探讨一下消防稳压泵、消防管道电伴热等算不算消防设备?