应急照明线路采用BV导线可以不?采用JDG管可以不?

请问:应急照明线路采用BV导线可以不?采用JDG管可以不?(JDG管壁厚达到1.5毫米)。

树欲静而风不止 发表于 2022-11-10 09:15:09

按GB51309第3.5.4,采用耐火

jerknight 发表于 2022-11-10 09:18:54

36V应急照明 看样本上都是用RVS的穿管肯定是用金属管

keyuhe 发表于 2022-11-10 10:33:54

不用BV线,JDG管可以使用。

xgd240704 发表于 2022-11-10 11:31:47

N-RVS属于耐火电线,带N表示耐火型,应使用带N的耐火线

slight02 发表于 2022-11-14 13:31:47

可以用JDG管,刷防火涂料;线路可以采用BV,但须用阻燃耐火型。