短路保护和接地故障保护
请问:GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》中有如下两条:4.3.8 交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。
4.5.1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。
对于上述两条在图纸中要如何画呢? 一般还是断路器兼做接地故障保护吧。但实际中照明配电终端回路应该有超过常用数据手册的情况,不知道这种情况怎么处理,期待各位大神解答解惑 如果用断路器兼做接地故障保护,线路长度比较受限,要么提高截面,经济性和合理性都较差。
可采用B型断路器或熔断器。
至于全部照明回路用RCD做接地故障保护,就更不合理了。
规范编制者初衷到底是想推熔断器还是RCD,这就很难猜测了 55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏度,灵敏度不够时,可采用 RCD 作接地故障保护。”我认为此解释不妥。断路器保护线路长度大于其允许的最大长度的情况下尽管采用 RCD可以满足接地故障保护的要求,但该配电回路末端L、N短路时则无法满足4.3.6低压配电回路应设置短路保护,并应在短路电流造成危害前切断电源。我认为, 断路器保护线路长度必须小于其允许的最大长度,否则,应调整断路器的瞬动值或导线截面。 zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...
同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。 x01oct 发表于 2022-11-3 12:51
同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。
对于这两条规定就是选择带有短路保护和接地故障保护的断路器吗? 本帖最后由 xyw9630510 于 2022-11-3 14:59 编辑
x01oct 发表于 2022-11-3 12:51
同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。
这个根据这个表选择的话16a断路器 5In=80 照明线路2.5长度不大于91m 是不是就满足4.5.1条要求啊。单相短路是必须计算,还是在供电半径150m或者200m内就不用校验啊?
xyw9630510 发表于 2022-11-3 14:54
这个根据这个表选择的话16a断路器 5In=80 照明线路2.5长度不大于91m 是不是就满足4.5.1条要求啊。单相短 ...
5In?你选啥型的啊,C型不满足 zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...
这段话只谈接地保护,单相故障是另算的。 x01oct 发表于 2022-11-3 15:13
5In?你选啥型的啊,C型不满足
c型是5~10倍,16a的10In=160长度46m 目前也就电子脱扣、加RCD,局部等电位,三种方法吧! 间接接触保护RCD动作电流如何取值? 探讨一下:TN系统的接地故障电流与单相短路电流值有多大差别? 宜桓可期 发表于 2022-11-3 16:43
目前也就电子脱扣、加RCD,局部等电位,三种方法吧!
局部等电位不是解决问题的,只能是降低预期接触电压,最终还是得切断电源。 zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...
有带过电流保护的剩余电流保护器