想请问双电源进线箱的检修问题
双电源进线箱需要考虑检修问题吗?需要考虑的话是要用PC级双切?树干式接线怎么办有使用CB级后加隔离开关的做法吗? CB你可以选用注明带隔离功能的不就行了 双电源进线箱需要考虑检修问题 前面加两个隔离开关就行(树干式的加个断路器) CB级的加个隔离开关 jerknight 发表于 2022-10-31 16:21CB你可以选用注明带隔离功能的不就行了
CB级有带隔离功能的吗? 树欲静而风不止 发表于 2022-11-1 08:29
前面加两个隔离开关就行(树干式的加个断路器)
是树干式,电房直接引来两根干线,然后分支井双切线,我是想直接在CB级后边加个隔离开关节省成本,不知道有没有这种做法 树欲静而风不止 发表于 2022-11-1 08:29
CB级的加个隔离开关
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗? a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?
树干式,PC级前面加两个断路器 a892516429 发表于 2022-11-1 17:07
是树干式,电房直接引来两根干线,然后分支井双切线,我是想直接在CB级后边加个隔离开关节省成本,不知道 ...
CB级前面加个隔离开关,方便检修 a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?
后面不需要,可以选择带零位的PC,方便后面检修 a892516429 发表于 2022-11-1 17:05
CB级有带隔离功能的吗?
CB级的我印象中都是不带隔离功能的哟,所以比较常见的做法是CB前加隔离开关,PC前加断路器。 a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?
PC级有两段式和三段式的,两段式的不带隔离位,三段式的带中间隔离位。 a892516429 发表于 2022-11-1 17:05
CB级有带隔离功能的吗?
注明呗我前几个月做的一个项目被提要求加我认为应该是有的 之所也老是在纠结,是混淆了两个问题。1、ATSE是以开关电器为主体的电气装置,含驱动、检测、控制等部分,其本身就需要考虑检修问题,为ATSE安隔离电器是必须的。2、另一个问题是ATSE能否为所供电的回路提供检修安全条件,这才涉及PC、CB及两工位、三工位等问题。事实上,为ATSE提供检修安全条件的隔离电器,同样可以为回路提供检修安全条件。所以不用再纠结了,一个字——安,一举两得!