账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22951|回复: 34

[求助] 想请问双电源进线箱的检修问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-31 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源进线箱需要考虑检修问题吗?需要考虑的话是要用PC级双切?树干式接线怎么办有使用CB级后加隔离开关的做法吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-31 16:21:15 | 显示全部楼层
CB你可以选用注明带隔离功能的不就行了
发表于 2022-11-1 08:28:11 | 显示全部楼层
双电源进线箱需要考虑检修问题
发表于 2022-11-1 08:29:01 | 显示全部楼层
前面加两个隔离开关就行(树干式的加个断路器)
发表于 2022-11-1 08:29:44 | 显示全部楼层
CB级的加个隔离开关
     
 楼主| 发表于 2022-11-1 17:05:30 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-31 16:21
CB你可以选用注明带隔离功能的不就行了

CB级有带隔离功能的吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-1 17:07:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-1 08:29
前面加两个隔离开关就行(树干式的加个断路器)

是树干式,电房直接引来两根干线,然后分支井双切线,我是想直接在CB级后边加个隔离开关节省成本,不知道有没有这种做法
     
 楼主| 发表于 2022-11-1 17:13:43 | 显示全部楼层

然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?
     
发表于 2022-11-1 19:09:39 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?

树干式,PC级前面加两个断路器
发表于 2022-11-2 08:35:08 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:07
是树干式,电房直接引来两根干线,然后分支井双切线,我是想直接在CB级后边加个隔离开关节省成本,不知道 ...

CB级前面加个隔离开关,方便检修
发表于 2022-11-2 08:36:28 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?

后面不需要,可以选择带零位的PC,方便后面检修
     
发表于 2022-11-2 09:16:22 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:05
CB级有带隔离功能的吗?

CB级的我印象中都是不带隔离功能的哟,所以比较常见的做法是CB前加隔离开关,PC前加断路器。
     
发表于 2022-11-2 09:17:53 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:13
然后我还想请教PC级后边还需要再另外加隔离吗?PC级一个进线断掉,另一个进线的隔离不是会自动闭合吗?

PC级有两段式和三段式的,两段式的不带隔离位,三段式的带中间隔离位。
     
发表于 2022-11-2 09:43:12 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2022-11-1 17:05
CB级有带隔离功能的吗?

注明呗  我前几个月做的一个项目被提要求加  我认为应该是有的
     
发表于 2022-11-2 12:49:00 | 显示全部楼层
之所也老是在纠结,是混淆了两个问题。1、ATSE是以开关电器为主体的电气装置,含驱动、检测、控制等部分,其本身就需要考虑检修问题,为ATSE安隔离电器是必须的。2、另一个问题是ATSE能否为所供电的回路提供检修安全条件,这才涉及PC、CB及两工位、三工位等问题。事实上,为ATSE提供检修安全条件的隔离电器,同样可以为回路提供检修安全条件。所以不用再纠结了,一个字——安,一举两得!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则