zhouke
发表于 2022-10-31 17:22:24
本帖最后由 zhouke 于 2022-10-31 17:24 编辑
按GB55024的要求,特级负荷需要双重电源+应急电源供电,一级负荷需要双重电源供电。对于一路市电+发电机供电的建筑,当消防设备定为一级负荷时,发电机是备用电源,其母线不需要分段,只需消防单独回路。
wi0i0iw
发表于 2022-10-31 17:39:53
zhouke 发表于 2022-10-31 17:22
按GB55024的要求,特级负荷需要双重电源+应急电源供电,一级负荷需要双重电源供电。对于一路市电+发电机供 ...
听那天孙兰的竟说,两路独立的市政电源就算双重电源,应急电源就是通常意义上的应急发电机组。
wi0i0iw
发表于 2022-10-31 17:41:13
yangyang_pd 发表于 2022-10-31 16:56
这个没有多大争议,现在说的是不管特别重要负荷 和 特技负荷 的三路电源的定义是不是:1 常用 +1备用+1...
按我听到的那天那个宣讲,我的理解就是这样的。
zhouke
发表于 2022-10-31 17:47:17
wi0i0iw 发表于 2022-10-31 17:39
听那天孙兰的竟说,两路独立的市政电源就算双重电源,应急电源就是通常意义上的应急发电机组。
孙总讲课中确实提到,消防设施属重要安全设施,应由应急电源供电。按常识,消防设备可以定为一级负荷,而一级负荷不需应急电源。此说法明显与规范的要求矛盾。
zhouke
发表于 2022-10-31 17:57:59
GB55024-2202/3.1.2 一级用电负荷应由两个电源供电.并应符合下列规定:
1当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
2每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。
3.1.3特级用电负荷应由3个电源供电,并应符合下列规定:
13个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成;
wi0i0iw
发表于 2022-11-1 08:55:28
zhouke 发表于 2022-10-31 17:47
孙总讲课中确实提到,消防设施属重要安全设施,应由应急电源供电。按常识,消防设备可以定为一级负荷,而 ...
按我的理解,特级负荷双重电源+应急电源,3电源的组合通常为两路独立市政+自备发电机组。一级负荷为两个电源供电,可以为两路独立市政也可以为一路市政+一路自备发电机组。也没说一级负荷就一定需要应急电源。不晓得是不是我的理解有问题。
wangguichao66
发表于 2022-11-1 10:05:51
GB55024 3.1.5条文说明有一句话:只有特级负荷才需要设置应急电源。
yangyang_pd
发表于 2022-11-1 10:15:04
我觉得上面两位理解的都没问题,现在问题来了,特级负荷双重电源+应急电源,两路独立市政为一路市政+一路自备发电机组,一路自备发电机组 和 应急电源都来自同一柴发机组 ,那母线就是分段设置?
L446231510
发表于 2022-11-1 10:26:23
备用电源和应急电源在规范里边经常就是混用的,包括GB 55024-2022不同章节里面的说法都不一致。对于4.1.4条我有个想法,发电机控制柜引出一根母线槽,然后分别分支母线(与主母线同截面)接到应急电源进线和备用电源进线开关前端,这种做法应该也是不违反现行规范的。可以省掉一进二出的三面柜子。
yangyang_pd
发表于 2022-11-1 10:29:09
L446231510 发表于 2022-11-1 10:26
备用电源和应急电源在规范里边经常就是混用的,包括GB 55024-2022不同章节里面的说法都不一致。对于4.1.4条 ...
规范什么时候前后统一过,如果统一过就没这么多不同解读,你这种做法我觉得可行,但具体审图不知道能过吗
yangyang_pd
发表于 2022-11-1 10:47:04
L446231510 发表于 2022-11-1 10:26
备用电源和应急电源在规范里边经常就是混用的,包括GB 55024-2022不同章节里面的说法都不一致。对于4.1.4条 ...
我又想了一下你的做法,这种对于母线T接箱的安全性要求极高,有点像T接干线的做法啦,在有些地区这种做法不被认可
zhouke
发表于 2022-11-1 11:10:59
wi0i0iw 发表于 2022-11-1 08:55
按我的理解,特级负荷双重电源+应急电源,3电源的组合通常为两路独立市政+自备发电机组。一级负荷为两个 ...
我认为你的理解与规范的本意是一致的。
L446231510
发表于 2022-11-1 12:03:17
yangyang_pd 发表于 2022-11-1 10:47
我又想了一下你的做法,这种对于母线T接箱的安全性要求极高,有点像T接干线的做法啦,在有些地区这种做法 ...
不需要T接箱,采用T型母线弯头就可以,本身就是成品,与母线本身的可靠性是一致的。
yangyang_pd
发表于 2022-11-1 15:41:16
L446231510 发表于 2022-11-1 12:03
不需要T接箱,采用T型母线弯头就可以,本身就是成品,与母线本身的可靠性是一致的。
对,用词错误,T型母线头
127606060
发表于 2022-11-1 16:11:11
GB55024条文及条文说明有些关键词句梳理:
自备电源 含 备用电源和应急电源。备用电源和应急电源是两个完全不同用途的电源。
只有特级负荷才需要设置应急电源。
备用电源和应急电源的电源部分可以共用一台柴油发电机,电源以后的回路要严格分开。
另:
GB50052 将负荷分为一级负荷中特别重要的负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷。且注意条文3.0.3条
GB55024 将负荷分为特级负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷
GB50016及公消57号将消防负荷分为一级负荷中特别重要的负荷、一级负荷、二级负荷、三级负荷
结合上面三本规范和文件:特级负荷(一级负荷中特别重要的负荷)需要设置应急电源,严禁其它负荷接入应急供电系统(备用电源和应急电源有各自的供电母线段和回路)。