另外,冲击耐压样本上不标注的,默认单相2.5kV,三相4kV。如果样本上有标注6kV或5kV的,就表示没采用标准默认值。比如施耐德这个i打头的系列,过电压安装类别IV,就表明耐压为6kV,不分单相三相,因此就耐压来说,可用于一级配电,比如开关柜里的风扇。 反过来,如果你采用施耐德easy系列的1p+n开关,用到变电所低压柜风扇,那就不满足绝缘配合要求了。因为该产品样本上没有标注冲击耐压数据,设计人员只能按标准限值考虑为2.5kV,不满足一级配电要求。下面两张图都是施耐德e系列的,一个有标冲击耐压,一个没标。没标的样本里明确说了只能用于终端回路,也就是第3级配电。 注意一下符合标准是不是 GBT14048如 施耐德 IC65 IC60 的 L级 去年的帖子,学习。也说下个人看法,请老师批评指正。现在,国产塑壳可以低至10A;微断可以高至125A;两者有很多的交集。
塑壳标准按GB/T14048.2,对63A及以下,当1.05倍额定电流时,1小时内不动作;当1.3倍整定电流时,约定脱扣时间为1小时微断按GB/T10963.1标准,对63A及以下,当1.13倍额定电流时,1小时内不动作;当1.45倍整定电流时,约定脱扣时间为1小时
一级箱的馈线断路器为塑壳63A,二级箱的进线断路器也选同样的塑壳63A。原因是考虑线路过负荷保护。一级箱的馈线比末端配电线路重要。两只塑壳 比 (1塑壳+1微断) 的可靠性高。两只塑壳,更容易钳制 过载电流。
我不知该如何准确表达概率。夸张点儿举例,可能方便理解。一级箱馈线串联了七只塑壳63A,二级箱进线串联了八只塑壳63A,共15只塑壳。当线路超出1.05In,也即过负荷,大概率会有一只断路器及时跳闸保护。同理,两只塑壳 比 (1塑壳+1微断)的可靠性高。
页:
1
[2]