zhouke 发表于 2022-10-23 19:45:58

选择线缆截面不仅要考虑载流量,还要考虑电压损失和短路保护灵敏度。

轻云舟 发表于 2022-10-24 08:08:59

dqaq 发表于 2022-10-23 19:34
同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如 ...

学习了,非常感谢!

轻云舟 发表于 2022-10-24 08:17:12

x01oct 发表于 2022-10-23 19:37
应该是这个意思

感谢老师的指导

树欲静而风不止 发表于 2022-10-24 08:53:24

我估计楼主的意思,宿舍普通插座,可以用16A开关加2,5的导线

夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-10-24 09:01:49

家里自己装修基本照明用的1.5,设计出图还是2.5

jerknight 发表于 2022-10-24 09:15:51

20的配4的线有问题?
关键单间宿舍插座有必要4的线?

wi0i0iw 发表于 2022-10-24 09:41:18

实际买到的电线电气和机械性能、灵敏度都是要考虑,一综合下来的结果就是实际买到的2.5可能只能当理论的1.5的用{:1_428:}

xuxizhong 发表于 2022-10-24 10:00:12

没问题吧.....

chinaredboy 发表于 2022-10-24 15:34:07

本帖最后由 chinaredboy 于 2022-10-24 15:36 编辑

BYJ电线,用在室内布线,允许载流量只能按BV电线取值???
设计时是这么考虑的?

dqaq 发表于 2022-10-24 17:07:21

好几年前BYJ刚开始用时,我审图一定要求对接线帽和电工胶带作出105度耐温的规定,写在总说明中和每张有BYJ的平面图上。但实际情况是写也白写,普遍认为设计是在装怪{:1_430:}

苦瓜不苦 发表于 2022-10-24 17:14:59

我见过现场很多的就是灯具干线用2.5,支线1.5,插座C20/C25都是给你配的2.5的线,32用4平方,40的6平方,50的10平方。

dqaq 发表于 2022-10-24 17:26:55

对住宅和宿舍等非公建,照明终端回路我最认可的是C10配2.5,不管是BV还是YJV。一则PE线就得2.5;二则我算过末端短路保护灵敏系数(10倍取1),C16很多时候不满足要求,尤其是大户型住宅,要算到开关线末端,拉过去拉过来的,长度不算短;三则负荷电流极难超过10A。对公建大空间照明,感觉B16配2.5较为合适。

z405664385 发表于 2022-10-24 21:28:45

既然用了WDZ为啥还用PC管?WDZ 的意义何在

x01oct 发表于 2022-10-25 08:05:35

z405664385 发表于 2022-10-24 21:28
既然用了WDZ为啥还用PC管?WDZ 的意义何在

确实,很多人忽略这个问题,尤其是在地产的,总是要省钱省钱

海布里 发表于 2022-10-25 11:59:28

20A的开关配4的线没问题,不过插座其实可以用16A的开关
页: 1 [2] 3
查看完整版本: WDZB-BYJ电线应该如何使用?设计如此保守,是不是也是一种浪费?