[问题探讨] WDZB-BYJ电线应该如何使用?设计如此保守,是不是也是一种浪费?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-23 19:45:58 | 显示全部楼层
选择线缆截面不仅要考虑载流量,还要考虑电压损失和短路保护灵敏度。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-24 08:08:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-23 19:34
同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如 ...

学习了,非常感谢!
     
发表于 2022-10-24 08:17:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-23 19:37
应该是这个意思

感谢老师的指导
发表于 2022-10-24 08:53:24 | 显示全部楼层
我估计楼主的意思,宿舍普通插座,可以用16A开关加2,5的导线
发表于 2022-10-24 09:01:49 | 显示全部楼层
家里自己装修基本照明用的1.5,设计出图还是2.5
     
发表于 2022-10-24 09:15:51 | 显示全部楼层
20的配4的线有问题?
关键单间宿舍插座有必要4的线?
     
发表于 2022-10-24 09:41:18 | 显示全部楼层
实际买到的电线电气和机械性能、灵敏度都是要考虑,一综合下来的结果就是实际买到的2.5可能只能当理论的1.5的用
     
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:34:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-10-24 15:36 编辑

BYJ电线,用在室内布线,允许载流量只能按BV电线取值???
设计时是这么考虑的?

点评

你抽掉那一串“如果。。。。。”,片面引用我说的话,不管是有意还是无意,意思就不对了。我的理由在12#,欢迎你针对这些理由进行技术性讨论。  发表于 2022-10-24 16:25
     
发表于 2022-10-24 17:07:21 | 显示全部楼层
好几年前BYJ刚开始用时,我审图一定要求对接线帽和电工胶带作出105度耐温的规定,写在总说明中和每张有BYJ的平面图上。但实际情况是写也白写,普遍认为设计是在装怪
     
发表于 2022-10-24 17:14:59 | 显示全部楼层
我见过现场很多的就是灯具干线用2.5,支线1.5,插座C20/C25都是给你配的2.5的线,32用4平方,40的6平方,50的10平方。
     
发表于 2022-10-24 17:26:55 | 显示全部楼层
对住宅和宿舍等非公建,照明终端回路我最认可的是C10配2.5,不管是BV还是YJV。一则PE线就得2.5;二则我算过末端短路保护灵敏系数(10倍取1),C16很多时候不满足要求,尤其是大户型住宅,要算到开关线末端,拉过去拉过来的,长度不算短;三则负荷电流极难超过10A。对公建大空间照明,感觉B16配2.5较为合适。
     
发表于 2022-10-24 21:28:45 | 显示全部楼层
既然用了WDZ为啥还用PC管?WDZ 的意义何在
     
发表于 2022-10-25 08:05:35 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-10-24 21:28
既然用了WDZ为啥还用PC管?WDZ 的意义何在

确实,很多人忽略这个问题,尤其是在地产的,总是要省钱省钱
     
发表于 2022-10-25 11:59:28 | 显示全部楼层
20A的开关配4的线没问题,不过插座其实可以用16A的开关