WDZB-BYJ电线应该如何使用?设计如此保守,是不是也是一种浪费?
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-10-26 12:36 编辑看到某省的大学宿舍图集,宿舍内采用的是低烟无卤的BYJ电线。感觉这么小电流的微断,需要配这么大线径的电线吗?
你觉得该配多大呢???? 断路器开关小于线径的载流量没毛病,保命要紧,自己又不是老板 BYJ电线,用在室内布线,如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘都是90度的,那允许载流量只能按BV电线取值。就我们这国情,谁敢保证?你在市场上能买到非PVC的电工胶带吗? 电气安装这一块,一知半解加执拗带来的问题,太多了! 我觉得楼主如果要节约,可以将开关改为C10后,选用1.5的线,这是规范允许的最小值了。但前提是找个不利点验算一下保护灵敏系数。别看这段线短,阻抗可不小。虽然现状是这项工作绝对没人做,但前提是你随大流选2.5的线,谁也不会质疑。 现灯具普遍采用LED光源的情况下,住宅、宿舍照明线一律选2.5确实有失合理。但基于铜质PE导体不得小于2.5的规定,如果又用1.5的相线和中性线,不仅施工麻烦,且施工方和甲方都一定觉得很古怪。 dqaq 发表于 2022-10-23 16:17
我觉得楼主如果要节约,可以将开关改为C10后,选用1.5的线,这是规范允许的最小值了。但前提是找个不利点验 ...
C10和C16价格几乎一样 随便搜了一个型号的10A、16A、20A
电线价格差距较大,1.5的100m和2.5的100m价格大概前者是后者的0.6~0.66,接近截面比,也就是实际上还是看铜
16配2.5,20配4,不是正常的规格么?你想怎么配合? dqaq 发表于 2022-10-23 16:00
BYJ电线,用在室内布线,如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...
老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘都是90度的,那允许载流量只能按BV电线取值”这段话是什么意思,没能理解,“90度的接线端子或90度的电工胶带”能否解释一下? 轻云舟 发表于 2022-10-23 18:59
老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...
同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如果包覆BYJ的电工胶带允许温度达不到90度,BYJ的允许载流量就要按胶带的允许温度修正。现电工胶带一般为80度,高温胶带有是有,但你看哪个安装公司会花钱去买高温的。 轻云舟 发表于 2022-10-23 18:59
老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...
应该是这个意思
指电线接头处包缠的电工胶带。 dqaq 发表于 2022-10-23 19:34
同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如 ...
这个贵多了,6m16块多,普通的2块钱10m,或者3块钱14m