如何理解接地中热镀锌的使用。
摘自(55024)7.2.84 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;
条文说明:
4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锁锌钢材。
没看懂这个条文解释,自相矛盾。 对应雷规的5.4.5和条文说明。 就是说以前用的镀锌不能用了,现在要吗镀铜要吗就是铜排-----有钱了嘛。和几十年前要求以铝代铜到现在办公室一定要用铜芯线,是社会的进步 有些小建筑利用基础钢筋做接地体,土壤干燥地区接地电阻不能满足要求,设有外引导体供连接人工接地体用,这根外引导体按规范要采用铜或不锈钢,与之连接的人工接地装置的材料也都得用铜或不锈钢吗? 这个在雷规和民标中都是这样要求的,从建筑物基础引出的接地导体至土壤中这段,不少于2根,大多数设计都是2根来的,再考虑腐蚀,所以要求用铜或不锈钢的。。除了此段的土壤中水平或垂直接地极就都可以用热镀锌钢。另外在基础里面(混泥土里面)才可以用裸钢的 990571262 发表于 2022-10-24 08:46
这个在雷规和民标中都是这样要求的,从建筑物基础引出的接地导体至土壤中这段,不少于2根,大多数设计都是2 ...
"从建筑物基础引出的接地导体至土壤中这段,不少于2根",这点在现行的雷规和民标中有规定吗?外引接地导体必须设置吗?我一直没找到,具体是那条条文?。“除了此段的土壤中水平或垂直接地极就都可以用热镀锌钢”,此时为什么不需考虑两种不同材料的电化学腐蚀?原理是什么? 江祥明 发表于 2022-10-24 11:06
"从建筑物基础引出的接地导体至土壤中这段,不少于2根",这点在现行的雷规和民标中有规定吗?外引接地导体 ...
IEC62305-3中有不少于两根的要求。需要考虑电化学的影响,参见雷规的5.4.5条文说明和IEC标准的附录E 990571262 发表于 2022-10-24 14:35
IEC62305-3中有不少于两根的要求。需要考虑电化学的影响,参见雷规的5.4.5条文说明和IEC标准的附录E
5.4.5条文说明,看不出外引导体是否必须设置,且应是“2根”,也看不出埋于土壤中的人工接地体采用多种材料时,不会产生电化学腐蚀。
5.4.5 根据IEC 62305—3:2010第130页“E.5.4.3.2基础接地体”的以下内容而制定:
“还应记住,混凝土内的钢筋产生与铜导体在土壤中产生化学电池电位的相同数值。这点给钢筋混凝土建筑物设计接地装置提供了一个良好的工程解决方法。······
另外的问题是由于化学电池的电流引发的电气化学腐蚀。混凝土中的钢产生化学电池的电位在电气化学系列中接近于铜在土壤中的数值。所以,当混凝土基础中的钢材与土壤中的钢材连接在一起时,会产生约1V的化学电池电压,它将引发腐蚀电流从地中钢材经土壤流到潮湿混凝土内的钢材,而使土壤中的钢材溶解到土壤中产生腐蚀作用。
在土壤中的接地体连接到混凝土基础内的钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质、外表面镀铜的钢或不锈钢导体。”
另外,在IEC 62305—3:2010第141页“E.5.6.2.2.2混凝土中的金属”中指出:“由于钢材在混凝土中的自然电位,在混凝土外面添加的接地体宜采用铜或不锈钢接地体。”
江祥明 发表于 2022-10-24 19:01
5.4.5条文说明,看不出外引导体是否必须设置,且应是“2根”,也看不出埋于土壤中的人工接地体采用多种材 ...
那你想说的结论是啥呢,全部用铜全部用不锈钢? 990571262 发表于 2022-10-25 12:08
那你想说的结论是啥呢,全部用铜全部用不锈钢?
对规范这条规定我一片迷茫,哪里会有结论,只是想了解各种说法的依据、来源 江祥明 发表于 2022-10-24 19:01
5.4.5条文说明,看不出外引导体是否必须设置,且应是“2根”,也看不出埋于土壤中的人工接地体采用多种材 ...
没有说一定要设置,建筑基础的自然接地极满足电阻值要求,就不需要,只是说可以先预留至少两根出去,电阻值不满足要求时,附加人工接地极用 江祥明 发表于 2022-10-24 19:01
5.4.5条文说明,看不出外引导体是否必须设置,且应是“2根”,也看不出埋于土壤中的人工接地体采用多种材 ...
参照看看吧。。。。。。。 990571262 发表于 2022-10-25 12:18
参照看看吧。。。。。。。
还是不懂,你截图的是B型接地装置,红框圈的是B型接地装置需要附加接地极时,对附加接地极的数量的规定。我们说的是基础接地装置做防雷接地装置,是该标准说的B型接地装置?5.4.2.2条和附录E5.4.2.2条都明确了B型装置由一个环形接地极组成且位于建筑物外面...不懂,对GB55024-7.2.8条也不想搞懂了
看IEC的解释,恰恰是相同的材质因为敷设环境区别(同是钢材,一个在混凝土中一个在土壤中)才产生电化学腐蚀。而不同材质反而不易产生电化学腐蚀(混凝土内的钢筋产生与铜导体在土壤中产生化学电池电位的相同数值),所以才用铜或不锈钢。
页:
[1]
2