大妈 发表于 2022-10-26 14:35:07

齐格斐 发表于 2022-10-19 10:55
对应雷规的5.4.5和条文说明。

那现在用什么呢,从基础内钢筋引出去不锈钢?我看大多数都是镀锌扁钢,那意思不镀锌不就得了?意思不镀锌的贵?

大妈 发表于 2022-10-26 14:36:32

990571262 发表于 2022-10-24 08:46
这个在雷规和民标中都是这样要求的,从建筑物基础引出的接地导体至土壤中这段,不少于2根,大多数设计都是2 ...

原来镀锌扁钢,那我现在不镀锌不就可以了么。意思镀锌的便宜?

齐格斐 发表于 2022-10-26 16:25:24

大妈 发表于 2022-10-26 14:35
那现在用什么呢,从基础内钢筋引出去不锈钢?我看大多数都是镀锌扁钢,那意思不镀锌不就得了?意思不镀锌 ...

镀锌钢又不是用的不锈钢。。。

江祥明 发表于 2022-10-26 17:04:37

大妈 发表于 2022-10-26 14:36
原来镀锌扁钢,那我现在不镀锌不就可以了么。意思镀锌的便宜?

用不镀锌的扁钢从混凝土基础引出,被提违规的风险很大,毕竟GB 55024-7.2.8-4条文说明有明确要求

江祥明 发表于 2022-10-26 17:15:16

不代表 发表于 2022-10-26 08:16
看IEC的解释,恰恰是相同的材质因为敷设环境区别(同是钢材,一个在混凝土中一个在土壤中)才产生电化学腐蚀 ...

正是!另外,不同材质敷设在土壤中相互连接,也会产生电化学腐蚀,配四说的更清楚。以后人工接地装置的材质选择,还是个疑问。

890214 发表于 2023-1-5 09:09:52

不代表 发表于 2022-10-26 08:16
看IEC的解释,恰恰是相同的材质因为敷设环境区别(同是钢材,一个在混凝土中一个在土壤中)才产生电化学腐蚀 ...

这个解释,简单易懂。