但此时提出的与接闪器的连接点,因为需要较少的布置一些,因此上图创造出了一个新词汇:“专用引下线”。以此来解决我们画图、预算的全部问题。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019中补充和明确了这个概念,11.3.2条条文说明:“专用引下线”是用作防雷检测的引下线。建筑物所有的钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱均推荐作为防雷引下线,但这些防雷引下线都按防雷检测的要求进行检测的话,一来工作量太大、经济上不可取,二来也没有必要。因此只要求部分防雷引下线按防雷检测要求检测,这部分防雷引下线称为“专用引下线”。“专设引下线”仅当无建筑物钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱可作为防雷装置的引下线时,才需要设置;”至此,引下线的三个重要名词“(自然)引下线、专用引下线、专设引下线”才算被彻底在标准中建立,未来大家阅读规范时,需要谨慎区别这三个词汇。短期内的各个标准也都会直接采用这三个名词术语,作为编写的依据。在工程设计中,可以按照要求建筑物所有柱子的钢筋如果采用结构的绑扎法,即可作为自然引下线,按照柱跨采用垂直钢筋作为专用引下线,并在防雷平面图中表达其位置和具体要求。如果没有钢筋或砖木结构的建筑物,则应设置专设引下线。
xtuxumeng 发表于 2022-10-17 17:08
在以往的防雷规范中,从83年版的《建筑防雷设计规范》开始规定有具体的民用建筑物防雷的细节,并有了引下线 ...
以上内容引自公众号,韩帅的电气笔记本 以前遇到过审核人员认为,厂房的面积太大,要求内部增设防雷引下线 GB50057-2010的4.5.6条内容,不是说包括建筑物四周和建筑物内的柱子吗。
keyuhe 发表于 2022-10-19 14:59
GB50057-2010的4.5.6条内容,不是说包括建筑物四周和建筑物内的柱子吗。
惭愧、惭愧,万分惭愧! 看了各位的热烈讨论,我发觉“防雷是玄学”!!! xtuxumeng 发表于 2022-10-17 17:11
以上内容引自公众号,韩帅的电气笔记本
大佬厉害! scmcl 发表于 2022-10-21 10:43
看了各位的热烈讨论,我发觉“防雷是玄学”!!!
这是我一直以来的感觉--公说公有理婆说婆有理,各个煞有介事,就是没人做实验说什么才是正确的