这种小小的要求都不满足,你让人家审图人面子往哪里搁!人家也没提刁钻为难难改的问题
明白人
ShadowShinyui
发表于 2022-10-17 13:30:23
加一个LEB可以啊但是说到功能的话这个不是管漏电的,主要管的是电梯主机的
ysfluck
发表于 2022-10-17 14:17:59
专家:你竟敢回嘴!
L446231510
发表于 2022-10-17 16:10:26
项目中类似的意见很多,风机房要加LEB,电梯机要加LEB,要是问图审依据是什么,一般也说不出个所以然来,就是这么要求。
dqaq
发表于 2022-10-17 16:23:27
其实规范是有要求的,在防雷规范中。等电位联结是一种技术措施,应对多个工程任务。电击防护、建筑物内部防雷(防反击、防侵入雷电波)、LEMP防护等都需要作等电位联结。LEMP防护中的“接地系统”是有要求的,即所谓的MS型、MM型等。审图的一知半解,画图的茫然无知!
libocai
发表于 2022-10-17 16:40:15
dqaq 发表于 2022-10-17 16:23
其实规范是有要求的,在防雷规范中。等电位联结是一种技术措施,应对多个工程任务。电击防护、建筑物内部防 ...
等电位联结和局部等电位LEB 还不能等同。
libocai
发表于 2022-10-17 16:52:31
不代表 发表于 2022-10-17 10:45
这种小小的要求都不满足,你让人家审图人面子往哪里搁!人家也没提刁钻为难难改的问题
咋知道没提啊,之前就碰到多次。
有要求非疏散的防火卷帘附近的烟感距离卷帘控制箱,不大于五米。要求防火卷帘疏散通道和非疏散通道,都要设置直接手动启动线,类似排烟风机那样。要求充电桩配电箱就地设置LEB。
画图表达方式的意见就更多了,图面表达了还要求设计说明补充的。就不说了。
libocai
发表于 2022-10-18 08:55:00
原来说的和防雷一点关系都没有。防雷主要是还是靠总等电位联结,局部总等电位只能算加强或者说二次措施。
dqaq
发表于 2022-10-18 08:59:40
雷规6.3.1-1明确要求,与建筑物一起的大尺寸金属体要做包括防雷装置在内的等电位联结。审图不说依据,或者是真不知道,只是凭习惯;或者是故作神秘。但要求本身是有依据的。
ethan_fan
发表于 2022-10-18 09:34:59
本帖最后由 ethan_fan 于 2022-10-19 09:44 编辑
这个真的没必要去和审图对着来,毕竟这问题提的也不算离谱
GB51348 12.7.3 “建筑物内的接地导体、总接地端子和下列导电部分应实施保护等电位联结:2 在正常使用时可触及的电气装置外可导电部分;”
这条可是万金油
设计毕竟属于最低位,以后也免不了和同一个审图打交道,关系闹僵了会产生诸多不便
一句话,做了不会错
libocai
发表于 2022-10-18 10:29:12
ethan_fan 发表于 2022-10-18 09:34
这个真可以去和审图对着来,毕竟这问题提的也不算离谱
GB51348 12.7.3 “建筑物内的接地导体、总接地端子 ...
从故障防护来说,实施等电位联结不一定要就地设LEB。本来设备外露可导电部分通过PE线已经接到层箱去了,层箱的电井里面一般都有LEB。
mofei0312
发表于 2022-10-18 14:48:54
不做的话也要按低规5.2.10校验
127606060
发表于 2022-10-19 17:13:07
很多电气规范的“总则”都有“安全”两字,为保障安全,往往不止只采取一种措施,特别是消防(大家都知道,就消防泵的启动就有N种措施),所以诚如11#楼兄弟所说“等电位+切断电源=好”
另两位兄弟列出了依据:防雷规范6.3.1条1款和民标12.7.3条2款
楼主所举案例容易看懂(大致):从变电所引出截面185干线电缆至最远那层电井159米,干线引出截面25分支电缆至本电井内层箱1米,层箱引出截面10电缆至扶梯控制箱55米,单台扶梯11kw,层箱出线断路器长延时过载整定32A(瞬动整定12In)。截面185和25的电缆经阻抗折算为截面10的电缆,加起来68米。
mofei0312
发表于 2022-10-20 13:45:57
libocai 发表于 2022-10-18 10:29
从故障防护来说,实施等电位联结不一定要就地设LEB。本来设备外露可导电部分通过PE线已经接到层箱去了, ...
等电位的连接是否是这个PE线的连接,是一回事吗
libocai
发表于 2022-10-20 14:35:38
mofei0312 发表于 2022-10-20 13:45
等电位的连接是否是这个PE线的连接,是一回事吗
等电位的连接是否是这个PE线的连接,不是一回事吗