libocai 发表于 2022-10-14 15:09:33

电动扶梯要加LEB?欣赏一个老专家意见

本帖最后由 libocai 于 2022-10-14 15:10 编辑

有个同行做一个商业项目,项目内每层都设置了两部电动扶梯。前期来回沟通了几回,都要求在设置LEB,而且还是每层同一位置一个扶梯设置一个LEB,两个扶梯设置两个LEB。后面解释了一下,还是不讲道理的要求必须设置LEB,感觉完全鸡同鸭讲,不讲道理。

一审意见:地下、地上各层每部扶梯外侧柱位补充二个LEB。
一审答复:经核算,本项目从负二层的变配电室到扶梯控制箱的最不利路线为185线缆159米,25线缆1米,10线缆55米。经过线缆相保阻抗折算后,为10线缆68.23米,经查阅19DX101-1图集的P4-25表(瞬动400导体截面10),小于表格要求的73米,故障切断时间小于0.1S,满足故障防护的要求,也满足GB50054-2011-5.2.2条要求,不需要再设置LEB。


二审意见:地上各层每部扶梯外侧柱位补充二个LEB,等电位连接。
二审答复:原一审回复已说明问题,满足故障防护的要求,也满足GB50054-2011-5.2.2条要求,不需要再设置LEB。


三审意见:扶梯关系到人身安全,应多处等电位连接。.目前三审还没回复







树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 15:33:26

扶梯的金属件、支架需要接地,你就做上算了

mofei0312 发表于 2022-10-14 16:33:52

找了一下,确实没找到扶梯要做的规范要求

mofei0312 发表于 2022-10-14 17:18:24

电梯做,拓展一下扶梯做,另外做不做等电位是这样算的吗

scmcl 发表于 2022-10-14 18:44:33

加一个不难

xinxirong 发表于 2022-10-16 08:39:17

不一定要要leb,但金属外壳、支架要做好接地。审图提的不一定是最好的解决办法,但关切点是一致的。

libocai 发表于 2022-10-16 12:11:40

xinxirong 发表于 2022-10-16 08:39
不一定要要leb,但金属外壳、支架要做好接地。审图提的不一定是最好的解决办法,但关切点是一致的。

做LEB的目的是什么?是减少预期接触电压。如果施工没问题,那金属外露部分是要接PE线的。
外露可导电部分对地对产生电压的时候,就是相线和PE线短路了,即发生了接地故障。那这时候接地故障电流能用瞬时切掉,那从理论上来讲是没必要设LEB的。

LEB目的只是减少预期接触故障,最终解决问题的还是切断电源。

这砖家就是关注了措施,但是没关注结果。实现的路径和他的想法不一样,就转不过来了

libocai 发表于 2022-10-16 12:13:17

scmcl 发表于 2022-10-14 18:44
加一个不难

是不难,但是提出了另外一种解决方法,为啥不尊重设计师的原来想法。我猜测是看不懂设计师回复的。

libocai 发表于 2022-10-16 12:15:01

mofei0312 发表于 2022-10-14 17:18
电梯做,拓展一下扶梯做,另外做不做等电位是这样算的吗

等电位目的是减少预期接触电压,最终还是要切断电源。这里能直接在规定时间内切断电源,为啥不行哦

libocai 发表于 2022-10-16 12:19:22

树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 15:33
扶梯的金属件、支架需要接地,你就做上算了

根据了解,提的意见离谱的不少,连到画图表达方式不一样都提了(类似要求要XXX画在XXX平面上)。这都没道理的。
这个问题只是其中一个比较没有理由,没有规范支持的意见。
并且设计人员都回复了,感觉没看懂,二审三审再次重复要求,就是不给原因和缘由,不讲道理。

lear 发表于 2022-10-16 15:37:25

等电位+切断电源=好

libocai 发表于 2022-10-17 10:28:41

lear 发表于 2022-10-16 15:37
等电位+切断电源=好

请具体解释下,设LEB的原理或者规范要求。多谢。

不代表 发表于 2022-10-17 10:45:03

这种小小的要求都不满足,你让人家审图人面子往哪里搁!人家也没提刁钻为难难改的问题{:1_428:}

jerknight 发表于 2022-10-17 10:47:22

有电气设备的地方 都要求装LEB了至少我们这要求装

Miclangelo 发表于 2022-10-17 11:22:05

也不是很难改。。。加一个算了{:1_428:}
我们老领导告诉我说 搞工程设计还是要与搞学术研究稍微区分一下 做了就相当于多一层防护 也未尝不可
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电动扶梯要加LEB?欣赏一个老专家意见