GB55024-3.2.1第6款的防水、排水措施是要同时满足还是只要有防水措施就行?
如题。规范原文如下:
3.2.1 变电所布置应符合下列规定:
6 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
条文说明:本款规定了变电所应采取防水、排水措施,保证供电安全。变电所尤其是设在地下室的变电所的电缆夹层、电缆沟容易进水,引起供配电系统故障,应采取防水、排水措施,必要时应设置排水设施,增设集水坑和排水泵。
或者再细化一点:
如果是地下室的变电所要同时采取防水和排水措施,
设置在地面以上的变电所只要采取防水或排水措施即可。
请大家说说自己的看法。
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施 地面变电所同理 谢谢树总回复!
不过还是担心有的审查师(复查)只看字面意思。 其实如果变电所在首层,下面有地下室的话,还是比较好解决的。
有些地势低的地方,遇到超标准暴雨,不排除水会越过挡水坎进入变电所。 如果首层变电所下面没有地下室,排水管平排的话倒是有倒灌的危险。 树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 15:16
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施
条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架至单体电井向上供电,内部还需要排水措施吗? PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 16:48
条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架 ...
条文担心的是变配电所下方是电缆夹层需要防水和排水措施。 PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 16:48
条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架 ...
能积水,才考虑排水(设置积水坑和排水泵),没有电缆沟,整体做防水就行了 这个强条的出处:
低压配电设计规范 GB50054-2011
4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。
条文说明:配电室内的电缆沟距户外较近时和在地下水位较高的地区,沟内容易渗水,因此土建应采取防止渗水的措施。另外在电缆管道穿过墙基处,若管口及其周围密封不严实,户外地下水容易由管口处流入地沟。地沟底部应有一定的坡度,当沟内有水进入时,可以使其流至一端设法排出。经常容易进水的电缆沟内,必要时还应做集水坑,以便将水抽出。规定“配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛”,是为了防止配电室外少量的水进入。 以前连审图要点都没有要求的内容,GB55024直接变成强条。
够狠吧?{:1_428:} 这不是水 建筑考虑的事吗虽然被列为强条 该提也是水 建筑来提毕竟 很多其他专业的细节我们图里并不表示例如沟内的排水 有时候就一根管子引到某个集水坑内的 本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-14 11:17 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 15:16
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施
树总,这个有图集么?电气的图集和建筑的图集,好像都没有室内电缆沟排水的做法。 quanquancircles 发表于 2022-10-14 11:09
树总,这个有图集么?电气的图集和建筑的图集,好像都没有室内电缆沟排水的做法。
可以参照电缆井的做法 树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 11:21
可以参照电缆井的做法
建筑无地下室,变电站在一层靠外墙,室内电缆沟,怎么做排水呢?做集水坑可能会影响结构基础的标高吧。