树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 11:53:14

quanquancircles 发表于 2022-10-14 11:30
建筑无地下室,变电站在一层靠外墙,室内电缆沟,怎么做排水呢?做集水坑可能会影响结构基础的标高吧。

如果室内电缆沟底标高低于室外,需要做集水坑,做个排水管到旁边的雨水井,如果附近没有雨水井,有积水的时候搞潜水泵去抽

yy1980 发表于 2022-10-15 11:35:00

这种强条,主要是体现如何操作性。假如地下室配电房门口做了挡水门槛,可视为变配电房进不了水,配电房的电缆沟再采取集水处理措施是否是加强之举?加强,与不加强,应是设计师掌握的范畴。

wga918 发表于 2022-10-15 14:17:23

有挡水门槛,电缆沟内不需要再做集水井
页: 1 [2]
查看完整版本: GB55024-3.2.1第6款的防水、排水措施是要同时满足还是只要有防水措施就行?