关于非消防负荷从消防电源里接电的问题,求教
关于非消防负荷从消防电源里接电的问题,求教,一个普通照明配电箱从应急照明配电箱里接出来的话,这个肯定是不合规的,但是翻遍了规范,没找着条文明确表达,消防电源不应接入非消防负荷之类的字眼,
可能是我看岔了还是看漏了,请老师们指教下 建筑电气与智能化通用规范 4.1.4 smake 发表于 2022-10-13 11:49
建筑电气与智能化通用规范 4.1.4
这个针对的是柴发的吧,而且类似条文以前也有
供配电系统设计规范 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
消防用电要自成配电系统啊,你混着接,咋算? x01oct 发表于 2022-10-13 12:13
消防用电要自成配电系统啊,你混着接,咋算?
是的,那是不是只能从术语定义上去谈,但是没有个明确的规范来禁止 雷风zy 发表于 2022-10-13 12:30
是的,那是不是只能从术语定义上去谈,但是没有个明确的规范来禁止
50016 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消防设备的配电线路不可靠,仍不能保证消防用电设备供电可靠性,因此要求消防用电设备采用专用的供电回路,确保生产 、生活用电被切断时,仍能保证消防供电 。
如果生产 、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路 ,火灾时,可能因电气线路短 路或切断生产 、生活用电,导致消防用电设备不能运行 ,因此,消防用电设备均应采用专用的供电回路 。 同时,消防电源宜直接 取自建筑内设置的配电室的母线或低压电缆进线,且低压配电系统主接线方案应合理,以保证当切断生产 、生活 电源时,消防电源不受影响 。 x01oct 发表于 2022-10-13 13:14
10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消 ...
哦哦,学习了,本来我也是看到这条的,但是没看条文解释 x01oct 发表于 2022-10-13 13:14
10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消 ...
《新民标》13.7.8消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。
请问 如果设防火隔板,在总箱处分割了消防与非消防,还符合“消防用电采用专用的供电回路”吗? 雷风zy 发表于 2022-10-13 11:58
这个针对的是柴发的吧,而且类似条文以前也有
供配电系统设计规范 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急 ...
不是还有条吗 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 13:50
《新民标》13.7.8消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与 ...
有配电室才行 树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 14:17
有配电室才行
我现在做的这个厂房存在这个问题,劳密的车间,等级是戊类,室外消防用水量20L/S.
在建筑物的第一个非消防总箱处设置防火隔板带一个A类应急照明箱,这样做可行吗? PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 14:27
我现在做的这个厂房存在这个问题,劳密的车间,等级是戊类,室外消防用水量20L/S.
在建筑物的第一个非消 ...
严格来说,不行 树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 14:35
严格来说,不行
厂区有车间是丙类,设置了消防和消控室的,因此只能采用集中电源集中控制型的系统。不然A类就做在照明箱出线
页:
[1]