账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11716|回复: 13

[求助] 关于非消防负荷从消防电源里接电的问题,求教

[复制链接]
     
发表于 2022-10-13 11:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于非消防负荷从消防电源里接电的问题,求教,
一个普通照明配电箱从应急照明配电箱里接出来的话,这个肯定是不合规的,但是翻遍了规范,没找着条文明确表达,消防电源不应接入非消防负荷之类的字眼,
可能是我看岔了还是看漏了,请老师们指教下
     
发表于 2022-10-13 11:49:41 | 显示全部楼层
建筑电气与智能化通用规范 4.1.4
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:58:31 | 显示全部楼层
smake 发表于 2022-10-13 11:49
建筑电气与智能化通用规范 4.1.4

这个针对的是柴发的吧,而且类似条文以前也有
供配电系统设计规范    3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

     
发表于 2022-10-13 12:13:34 | 显示全部楼层
消防用电要自成配电系统啊,你混着接,咋算?
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 12:30:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-13 12:13
消防用电要自成配电系统啊,你混着接,咋算?

是的,那是不是只能从术语定义上去谈,但是没有个明确的规范来禁止
     
发表于 2022-10-13 13:12:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-10-13 12:30
是的,那是不是只能从术语定义上去谈,但是没有个明确的规范来禁止

50016 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
     
发表于 2022-10-13 13:14:12 | 显示全部楼层
10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消防设备的配电线路不可靠,仍不能保证消防用电设备供电可靠性,因此要求消防用电设备采用专用的供电回路,确保生产 、生活用电被切断时,仍能保证消防供电 。
如果生产 、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路 ,火灾时,可能因电气线路短 路或切断生产 、生活用电,导致消防用电设备不能运行 ,因此,消防用电设备均应采用专用的供电回路 。 同时,消防电源宜直接 取自建筑内设置的配电室的母线或低压电缆进线,且低压配电系统主接线方案应合理,以保证当切断生产 、生活 电源时,消防电源不受影响 。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 13:33:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-13 13:14
10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消 ...

哦哦,学习了,本来我也是看到这条的,但是没看条文解释
发表于 2022-10-13 13:50:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-13 13:14
10. 1. 6 本条为强制性条文 。本条旨在保证消防用电设备供电的可靠性 。 实践中,尽管电源可靠 ,但如果消 ...

《新民标》13.7.8  消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。
请问 如果设防火隔板,在总箱处分割了消防与非消防,还符合“消防用电采用专用的供电回路”吗?
     
发表于 2022-10-13 13:55:54 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-10-13 11:58
这个针对的是柴发的吧,而且类似条文以前也有
供配电系统设计规范    3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急 ...

不是还有条吗 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
发表于 2022-10-13 14:17:13 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 13:50
《新民标》13.7.8  消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与 ...

有配电室才行
发表于 2022-10-13 14:27:09 | 显示全部楼层

我现在做的这个厂房存在这个问题,劳密的车间,等级是戊类,室外消防用水量20L/S.
在建筑物的第一个非消防总箱处设置防火隔板带一个A类应急照明箱,这样做可行吗?
发表于 2022-10-13 14:35:21 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 14:27
我现在做的这个厂房存在这个问题,劳密的车间,等级是戊类,室外消防用水量20L/S.
在建筑物的第一个非消 ...

严格来说,不行
发表于 2022-10-13 15:01:52 | 显示全部楼层

厂区有车间是丙类,设置了消防和消控室的,因此只能采用集中电源集中控制型的系统。不然A类就做在照明箱出线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则