1027961040 发表于 2022-10-13 10:16:45

电线电缆阻燃等级

小白请教下不同建筑电线电缆的阻燃等级怎么选?

libocai 发表于 2022-10-13 10:32:22

简单点:就是共桥架的线缆多的就选级别高的。
专业点:需要确定同桥架内非金属含量计算来确定阻燃等级。
再专业点,按照配四的表格一根一根计算桥架内所有线缆的非金属含量加起来选。

1027961040 发表于 2022-10-13 11:02:26

libocai 发表于 2022-10-13 10:32
简单点:就是共桥架的线缆多的就选级别高的。
专业点:需要确定同桥架内非金属含量计算来确定阻燃等级。
...

简单点不算的话电线一般选C级没毛病吧{:1_428:}

齐格斐 发表于 2022-10-13 11:11:25

1027961040 发表于 2022-10-13 11:02
简单点不算的话电线一般选C级没毛病吧

C级一般5根左右,B级10,A级20。

1027961040 发表于 2022-10-13 14:42:51

按这个表是不是3*2.5的电线根数在1.5/3/0.0113-3.5/3/0.0113约44-100,也就是说不管那个什么项目我电线选阻燃C级都没毛病是不。

齐格斐 发表于 2022-10-14 10:29:47

1027961040 发表于 2022-10-13 14:42
按这个表是不是3*2.5的电线根数在1.5/3/0.0113-3.5/3/0.0113约44-100,也就是说不管那个什么项目我电线选阻 ...

小电缆问题不大,但要考虑同一通道是不是全是小的,最终算下来往往是大电缆决定等级。

libocai 发表于 2022-10-17 09:02:56

5#的表格很值得收藏,以后可以随意计算。

mingyi 发表于 2022-10-17 14:46:39

参照民规相关章节

不代表 发表于 2022-10-17 16:19:43

看 T/A SC 23-2021 民用建筑电气线路防火设计标准