账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6167|回复: 9

[求助] 电线电缆阻燃等级

[复制链接]
     
发表于 2022-10-13 10:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小白请教下不同建筑电线电缆的阻燃等级怎么选?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-13 10:32:22 | 显示全部楼层
简单点:就是共桥架的线缆多的就选级别高的。
专业点:需要确定同桥架内非金属含量计算来确定阻燃等级。
再专业点,按照配四的表格一根一根计算桥架内所有线缆的非金属含量加起来选。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:02:26 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-13 10:32
简单点:就是共桥架的线缆多的就选级别高的。
专业点:需要确定同桥架内非金属含量计算来确定阻燃等级。
...

简单点不算的话电线一般选C级没毛病吧
     
发表于 2022-10-13 11:11:25 | 显示全部楼层
1027961040 发表于 2022-10-13 11:02
简单点不算的话电线一般选C级没毛病吧

C级一般5根左右,B级10,A级20。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 14:42:51 | 显示全部楼层
按这个表是不是3*2.5的电线根数在1.5/3/0.0113-3.5/3/0.0113约44-100,也就是说不管那个什么项目我电线选阻燃C级都没毛病是不。
2.png
1.png

点评

根据最新的标准,阻燃C的供火时间变成20分钟了。  发表于 2022-10-20 11:04
     
发表于 2022-10-14 10:29:47 | 显示全部楼层
1027961040 发表于 2022-10-13 14:42
按这个表是不是3*2.5的电线根数在1.5/3/0.0113-3.5/3/0.0113约44-100,也就是说不管那个什么项目我电线选阻 ...

小电缆问题不大,但要考虑同一通道是不是全是小的,最终算下来往往是大电缆决定等级。
     
发表于 2022-10-17 09:02:56 | 显示全部楼层
5#的表格很值得收藏,以后可以随意计算。
     
发表于 2022-10-17 14:46:39 | 显示全部楼层
参照民规相关章节
     
发表于 2022-10-17 16:19:43 | 显示全部楼层
看 T/A SC 23-2021 民用建筑电气线路防火设计标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则